Найдено 9 результатов

GVL
02 окт 2006, 09:01
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

Вадяныч За бугром, понятно. Там к клиенту относятся бережно. А что такое нормально настроенный котел? Я свой повесил, присоединил к нему все, сто требовалось. Включил - он заработал, как я понял, по заводским настройкам. Сервисную службу не привлекал, да ее у нас и нет. Так чисто формально существу...
GVL
01 окт 2006, 12:11
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

М-да, юмор мрачноватый. Неужели все так плохо? :mad:
GVL
29 сен 2006, 08:25
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

Вадяныч
Это у меня есть. Но схема там никакая. Мне нужна принципиальная с внутренними соединениями, а это просто -"квадратики, кружочки".
GVL
20 сен 2006, 08:48
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

Может быть кто-либоподскажет. Где найти принципиальную электрическую схему котла?
GVL
05 сен 2006, 08:33
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

Vailand
Меня сбило с толку то, что сопротивление датчика соответствовало норме.
GVL
31 авг 2006, 18:48
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

Вадяныч
Вы оказались на 100% правы. Поменял датчики местами. Котел в режиме отопления заработал нормально, в режиме ГВС - постоянный сбой. Что делать дальше понятно.[img]:D
И все-таки непонятно. Ведь сопротивления на обоих термисторах практически одинаково. :?:
GVL
31 авг 2006, 09:15
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

Вадяныч
Новый год хочется встречать в комфорте.
А если попробовать поменять датчики NTC местами? По логике один из режимов должен заработать. :?:
GVL
30 авг 2006, 20:57
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

Котел вырубаетсясекунд через 10 после включения. Пламя загорается на полную катушку потом потихоньку сходит на нет и мигает красная лампочка. Это происходит в обоих режимах (отопления и ГВС). При выводе переключателя на OFF восстановление котла происходит в течении примерно 5 - 7 мин (гаснет красное...
GVL
30 авг 2006, 08:42
Форум: Beretta, Riello
Тема: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ответы: 100
Просмотры: 258475

Stoller
Зарегистрировался под именем GVL. Спротивление датчиков в норме Работают адекватно.
Менялись от 9000 ом до 2500 ом, что примерно соответствует диаграмме в инструкции по эксплуатации. Измерения проводил непосредственно на датчиках чтобы наверняка исключить влияние из вне.

Перейти к расширенному поиску