Denis_S
18 сен 2011, 11:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

tiptop
Пока на этом форуме есть такие люди как Вы, он еще не совсем безнадежен.) Спасибо.
Denis_S
17 сен 2011, 14:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

1111 писал(а):Denis_S
скачайте в интернете "книга для проектировщиков"Виссмана,будет полезно.
Читал. Не увидел в ней ни одной схемы с закрытым котловым контуром. Еще раз - закрытый котловой контур, внешний график 95/70. Значит температура внутреннего 100-110. От это никуда не уйдешь. При чем здесь КПД котла???
Denis_S
17 сен 2011, 13:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

Этот форум для того и создан чтобы ошибок таких не делать, в т.ч. и проектировщикам. И не надо мне тыкать.
Denis_S
17 сен 2011, 13:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

Честно - не знаю. А что с ним будет при 105град?
Denis_S
17 сен 2011, 12:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

105/70 и 95/70 - вас ничто не смущает? виноват 105-75. (а лучше наверно 110/75) Современное импортное оборудование не подразумевает работат при графике 105 градусов это почему?? можете поподробнее. если не 105 - тогда сколько? я же про это и спрашиваю - "какой должен быть график во внутреннем котло...
Denis_S
17 сен 2011, 10:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

расчётные температуры можно будет взять "105/80". У горелки плавное регулирование или 2-позиционное ? Регулирование двухпозиционное. тогда может лучше 105/70? - меньший расход во внутреннем контуре. BAXI-Ural писал(а): Кожухотрубный на больших мощностях требуют много места. Монтаж более трудоемкий....
Denis_S
16 сен 2011, 07:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

Вот Вам ребус 3191 / 53 = 60,2 ).
Denis_S
16 сен 2011, 06:01
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

Я думал что ты из готовых то выбираешь - не "ты", а "Вы". 75/60 - Вы так и не поняли о чем речь. Но увидев дыры в пластинах от абразивного воздействия грязи в теплоносителе от грязи грязевики нужно ставить. Для больших мощностей при изношенных сетях - пластинчатые теплообменники, это лучшее решение.
Denis_S
15 сен 2011, 07:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

Грязнуля совсем другой паспорт имел ввиду. Паспорт котла здесь непричем. Аварийная темп. написана в первом сообщении. Чем более низкие параметры теплоносителя Вы зададите, тем более будет дешевле эксплуатация... - совсем не так. Вопрос больше к проектировщикам. Просьба отписаться тем кто с таким под...
Denis_S
15 сен 2011, 05:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

А почему бы не обеспечить подачу требуемой температуры на то (согласно паспорта). Согласно какого паспорта? Я только подбираю теплообменник - какой закажу такой и сделают. И летом 90/75 95/70 - расчетный режим. Естессно все регулируется по температуре наружного воздуха. 95/70 либо ниже,котельная на...
Denis_S
14 сен 2011, 15:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: график темп. для пластинчатого теплообменника
Ответы: 50
Просмотры: 12657

график темп. для пластинчатого теплообменника

Закрытый котловой контур. Температурный график тепловой сети - 95/70. Максимальная температура на котле 115 град.(аварийная). Какой график температур нужно выбрать для внутреннего котлового контура при заказе пластинчатого теплообменника - 105/80, 115/70 или другой?
Denis_S
19 июл 2011, 15:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?
Ответы: 4
Просмотры: 3311

можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?

Можно объединить непрерывную продувку и сливы с котла напорный и безнапорный, в т.ч. с аврийных клапанов в одну трубу большого сечения (например Ду150) и чем это черевато? В котельной ВХ-1200 и REX-62. Спасибо
Denis_S
07 июл 2011, 12:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: газоход - черная сталь 8мм или нержавейка 1,5мм
Ответы: 8
Просмотры: 4159

Котлы ICI REX и BX (паровой). Спасибо за советы. Думаю остановиться на черной трубе. Отечественная нержавейка - может быть разная, боюсь ошибиться в выборе (в сертификатах м.б. одно - на деле другое). Какая кстатии должна быть нержавйка для газоходов?
Denis_S
07 июл 2011, 07:40
Форум: Отопление и ГВС
Тема: газоход - черная сталь 8мм или нержавейка 1,5мм
Ответы: 8
Просмотры: 4159

Мне не нужна конструкция идеального газохода. Мне нужно выбрать из этих двух вариантов.
Denis_S
07 июл 2011, 07:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: газоход - черная сталь 8мм или нержавейка 1,5мм
Ответы: 8
Просмотры: 4159

газоход - черная сталь 8мм или нержавейка 1,5мм

Встал вопрос о устройстве газохода. Топливо - природный газ. Прошу откликнуться тех у кого есть опыт эксплуатации. Что прослужит дольше - черная сталь 8мм или нержавейка 1,5мм.
Denis_S
26 апр 2011, 14:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: привязка новой котельной к старым сетям.
Ответы: 6
Просмотры: 3174

ооо. Спасибо вери матч) Примерно этого и ждал. думаю возьму запас еще немного больше. характеристику насоса пологую. частотник и будет ок:)
Denis_S
26 апр 2011, 13:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: привязка новой котельной к старым сетям.
Ответы: 6
Просмотры: 3174

Denis_S писал(а):4. Может ктонить ответит по сути?
Denis_S
26 апр 2011, 12:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: привязка новой котельной к старым сетям.
Ответы: 6
Просмотры: 3174

1. В центральной котельной насос типа Д320-50, раньше работал на 98 абонентов сейчас осталось 18. к моему абоненту подходит труба Ду200, а нагрузка 500кВт. наладку повторюсь никто не делал много лет. чтото мне подсказывает что у него будет завышенный расход. 2. Вледелец сетей - бабушка, директор дет...
Denis_S
26 апр 2011, 11:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: привязка новой котельной к старым сетям.
Ответы: 6
Просмотры: 3174

привязка новой котельной к старым сетям.

Часто приходится привязывать новые котельные к старым тепловым сетям. Сети как правило полностью разрегулированы, фактический расход выше расчетного в разы. Наладка - договором не предусматривается. Вопрос следующий: на какие характеристики (напор, расход) подобрать новый сетевой насос? (Расходомера...