Найдено 12 результатов
- 11 сен 2014, 20:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление
- Ответы: 7
- Просмотры: 4351
Re: Отопление
радиаторы есть? Объем воды в системе какой? 25-4 может маловат быть(насос по стрелке)воздух с него стравить,расширитель один на самой верхней точки должен быть,проверьте фильтр,стравите воздух, очевидно нет циркуляции ищите затор.
- 31 авг 2014, 22:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Протечка котла NOVIEN ACE 16K
- Ответы: 8
- Просмотры: 4352
Re: Протечка котла NOVIEN ACE 16K
Разобрать и почистить воздухоотводчик.
- 31 авг 2014, 22:48
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Нева люкс 5611 не работает пьезо
- Ответы: 2
- Просмотры: 7994
Re: нева люкс 5611 не работает пьезо
Если Вы просто пользователь,то рекомендую Вам провернуть ручку селектора воды на минимальный напор и повторить запуск.Если сможете,снимите переднею панель обратите внимание на микровыключатель ,от которого должна отходить металлическая пластина при открытии гор воды. Если пластина включает и выключа...
- 30 авг 2014, 16:13
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: хлопки при розжиге колонки
- Ответы: 21
- Просмотры: 23661
Re:
Я понял,извините!oleg.dmitrievic писал(а):Воздерживайтесь от подобных оценок пожалуйста
- 30 авг 2014, 15:35
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: хлопки при розжиге колонки
- Ответы: 21
- Просмотры: 23661
Re:
рекомендую зачистить эл розжиги и подогнуть их ближе к горелки ,заменить ионизатор розжига и поставить свежии ботарейки,копеечное дело .проблема уйдет. язык учить тоже недорого.... а по теме. гнуть электроды наобум нежелательно, если колонка пускается, то замена блока не требуется,причина скорее вс...
- 30 авг 2014, 13:46
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: котел ферроли пегасус и боллер
- Ответы: 10
- Просмотры: 6177
Re: котел ферроли пегасус и боллер
инструкция говорит о том что есть возможность подключить боллер.Но умалчивает как правильно и последовательно это сделать)))Может есть кто из ребят сталкивался с этим лично?
- 30 авг 2014, 13:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: котел ферроли пегасус и боллер
- Ответы: 10
- Просмотры: 6177
Re:
я с пигасус первый раз сталкиваюсь,есть возможность поставить на него блок приоритета,при установке приоритета котел будет нормально работать и повышать сам температуру на бак?
- 30 авг 2014, 13:06
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: котел ферроли пегасус и боллер
- Ответы: 10
- Просмотры: 6177
Re:
80 градусов ?,так планирую комнатный термостат поставить,зачем 80 градусов?
- 30 авг 2014, 12:58
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: котел ферроли пегасус и боллер
- Ответы: 10
- Просмотры: 6177
Re:
термостат боллера нужно же как то с котлом связать?
- 29 авг 2014, 22:02
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: хлопки при розжиге колонки
- Ответы: 21
- Просмотры: 23661
Re: хлопки при розжиге колонки
рекомендую зачистить эл розжиги и подогнуть их ближе к горелки ,заменить ионизатор розжига и поставить свежии ботарейки,копеечное дело .проблема уйдет.
- 29 авг 2014, 21:38
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: пульсирование температуры и давления при включении ГВС
- Ответы: 29
- Просмотры: 22965
Re: пульсирование температуры и давления при включении ГВС
похоже на затор по линии гвс,скорее там искать нужно...
- 29 авг 2014, 21:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: котел ферроли пегасус и боллер
- Ответы: 10
- Просмотры: 6177
котел ферроли пегасус и боллер
Кто может дать грамотный полный ответ.Как подключить боллер к котлу пегасус 56.Чтобы боллер управлялся и давал заданную температуру воды.В стандартной комплектации котла нет даже регулятора гвс.Помогите)))