Найдено 7 результатов
- 04 сен 2014, 21:28
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Тёплый пол с перепадом толщины стяжки
- Ответы: 23
- Просмотры: 11387
Не смог найти в тексте высоту ступеньки между стяжками. Да, перепад значительный, навскидку см 6-7. Придётся видимо делать деформационный шов. Непонятен подвал. Если он холодный, но доступный, то что мешает утеплить перекрытие снизу, приколотив на парашютах дешевый шариковый пенопласт 100 мм? Это п...
- 02 сен 2014, 23:19
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Тёплый пол с перепадом толщины стяжки
- Ответы: 23
- Просмотры: 11387
Может и вправду поднять утеплитель в один уровень. Но стяжка получится вся 3,5-4 см по всей площади этого помещения. И шаг в 10 см хочу сделать не из своей прихоти, а для того чтобы снивелировать "зебру" на такой тонкой стяжке. А 2 контура не проблема. Повторюсь :намотал километры ТП и никогда не вя...
- 02 сен 2014, 17:47
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Тёплый пол с перепадом толщины стяжки
- Ответы: 23
- Просмотры: 11387
Как так не могу? В соседнем помещении могу а здесь нет? Нигде не могу )) Может быть где-то я неправильно выразился. Черновая залита. И под пенопласт оставлено 5 см, под чистовую стяжку 5-6 см. по всему дому, кроме проблемного участка. Всё - выше нельзя. Т.е. утолщая пенопласт - уменьшается стяжка и...
- 02 сен 2014, 15:42
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Тёплый пол с перепадом толщины стяжки
- Ответы: 23
- Просмотры: 11387
Re:
Деформации теплого пола могут быть самые разные. И всякие углы и повороты могут стать началом трещинообразования. Поэтому нужно либо делать полноценный деформационный шов над этой ступенькой или удалить саму ступеньку. Спасибо. Я тоже так считаю, но есть надежда, что если прилично заармировать стык...
- 02 сен 2014, 09:23
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Тёплый пол с перепадом толщины стяжки
- Ответы: 23
- Просмотры: 11387
Думаю разница будет в 0,5-1С - никто не заметит. Разница температур подачи-возвратки в разы больше. Не парьтесь. Сделайте деформационный шов на границе на всякий случай. Т.е. с шагом труб не заморачиваться? Везде 10 см планирую. добавьте теплоизоляции на низком участке. Дело в том, что тот участок ...
- 02 сен 2014, 00:11
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Тёплый пол с перепадом толщины стяжки
- Ответы: 23
- Просмотры: 11387
Тёплый пол с перепадом толщины стяжки
Есть у меня некоторая проблема, которую попытаюсь решить с помощью специалистов, т.е. вас форумчане. Суть проблемы в следующем. Хочу в одной комнате (приблизительно 20 м2) сделать ТП. Но в этой комнате ранее была залита стяжка армированная, которая одновременно является перекрытием подвала. Подвал и...
- 31 авг 2014, 22:09
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
- Ответы: 29
- Просмотры: 41564