yuriy-dj
06 сен 2014, 13:14
Форум: Buderus
Тема: Кнопки аут и ночь перепутал
Ответы: 15
Просмотры: 7979

МЕС уже меняли, а контактные группы убого сделаны. Не заю как у остальных, но Будерус с их ценами, мог бы и серьезней к этому подойти.
yuriy-dj
04 сен 2014, 23:16
Форум: Buderus
Тема: Кнопки аут и ночь перепутал
Ответы: 15
Просмотры: 7979

Не, МЕС целый. Как говорил мой отец, электроника наука о контактах. Короче не было контакта в месте соединения шлейфа с центральным блоком. Прикольно, что это выскочило после манипуляций с МЕСом. Пока наблюдаем.
yuriy-dj
03 сен 2014, 22:54
Форум: Buderus
Тема: Кнопки аут и ночь перепутал
Ответы: 15
Просмотры: 7979

Приехали сервисники и все сделали, я к сожалению не присутствовал. Смысл в том, что МЕС записал во вторую голову неверные данные в виде несуществующего модуля, который удалили из памяти. Но история не закончилась- пару часов назад зашел глянуть на котлы, на первой голове мигают ошибки на всех модуля...
yuriy-dj
03 сен 2014, 12:06
Форум: Buderus
Тема: Кнопки аут и ночь перепутал
Ответы: 15
Просмотры: 7979

Re: Кнопки аут и ночь перепутал

"Отопительный контур 3. Датн. под.линии. Помеха", а на голове ведущего котла ошибка 02. Фотка прилагается.
yuriy-dj
02 сен 2014, 17:57
Форум: Buderus
Тема: Кнопки аут и ночь перепутал
Ответы: 15
Просмотры: 7979

Re: Кнопки аут и ночь перепутал

нужно вставить где модуль гвс настроить его в ручную убрав тем самым ошибки,мэк запомнит эти настройки,потом вставить в ведущую авт. и нажать луну пренять настройки системы Ок, спасибо, попробую. Я сбрасывал настройки в заводские и сбрасывал ошибки- не помогло. Вручную, это пошагово вводить дефолтн...
yuriy-dj
31 авг 2014, 18:34
Форум: Buderus
Тема: Кнопки аут и ночь перепутал
Ответы: 15
Просмотры: 7979

Re:

Вы сняли пульт, изменили в нем параметры, вставили в другую голову и хотели передать настройки? Так я понимаю? :? Нет, я снял с основного, вставил во второй, где стоит модуль ГВС, нажав не ту кнопку, я передал настройки с пульта в голову. Модуль стал показывать ошибку. Воткнув обратно в основную го...
yuriy-dj
31 авг 2014, 16:10
Форум: Buderus
Тема: Кнопки аут и ночь перепутал
Ответы: 15
Просмотры: 7979

Кнопки аут и ночь перепутал

Вопрос дремучего чайника- пытаясь регулировать температуру воды переставил МЕС2 на второй котел и есно перепутал кнопки аут и ночь. Естественно появилась индикация ошибки. Что делать? Прочтение мануалов ничего не дало, экспериментировать нет желания. Заранее спасибо. :oops: