- 14 мар 2015, 15:41
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS
- Ответы: 5
- Просмотры: 4370
Re: Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS
Попробуем эту версию проработать, вдруг при падении T не хватает протока...
- 14 мар 2015, 15:19
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS
- Ответы: 5
- Просмотры: 4370
Тогда бы он и на высокой температуре не запускался
А тут он отрабатывает один цикл и больше не включается. А при высокой температуре 75-80С работает нормально. Всю зиму проработал в таком режиме без косяков.
- 14 мар 2015, 14:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS
- Ответы: 5
- Просмотры: 4370
Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS
История такая уже на двух объектах, но только на некоторых котлах. Котлам уже по многу лет, модель Mini-Therm II JVS 160 кВт. При температурном режиме 80С работает хорошо включается выключается ровно в заданном диапазоне температур. Настала весна, начали убавлять диапазон. Котел температуру нагоняет...