Найдено 12 результатов

коллектор
14 окт 2014, 20:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Требуется мнение спецов.
Ответы: 6
Просмотры: 4633

Re:

А дорогие твердотопливные имеет смысл ставить? Сам никогда не ставил, но всегда задумывался над этим Так а дешевыми ничего не протопишь.. :D Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: И второй вопрос.....здесь на сайте кто -нибудь занимается комлектацией котельной? Соответственно от котла до последнего д...
коллектор
13 окт 2014, 18:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Требуется мнение спецов.
Ответы: 6
Просмотры: 4633

Требуется мнение спецов.

Добрый вечер Уважаемые форумчане!!! Задача: Требуется отопить коттедж-360м. квадратных твердотопливным котлом. Чем больше сижу в инете тем сильнее пухнет голова от разнообразия и работы котлов разных марок. Уважаемые спецы посоветуйте определенную марку котла и марку бойлера косвенного нагрева не си...
коллектор
07 окт 2014, 13:40
Форум: Kiturami
Тема: Ошибка 07
Ответы: 15
Просмотры: 22184

Re: Ошибка 07

Почистил теплообменник внутри...но не написал какой....первичный или вторичный...связи с ним нет никакой тк это было еще в 2011 году...
коллектор
07 окт 2014, 12:51
Форум: Kiturami
Тема: Ошибка 07
Ответы: 15
Просмотры: 22184

Re: Ошибка 07

Я к продавцам заезжал...но ответ один ...привозите мы посмотрим...тут на стороннем форуме форуме вычитал, что у одного обладателя такого же котла была такая проблема...он написал что почистил теплообменник и все заработало...так вот теперь сижу и чешу репу...какая взаимосвязь между ошибкой 07 и тепл...
коллектор
07 окт 2014, 11:30
Форум: Kiturami
Тема: Ошибка 07
Ответы: 15
Просмотры: 22184

У меня к монтажникам вопросов совсем нет...все смонтировано грамотно ...всю разводку я делал сам...система фильтрации имеется и на входе и на выходе...турбинка в данной серии котлов это больное место...особенно когда вода из скважины...песочек все равно где нибудь да проскочит...эту проблему решил с...
коллектор
06 окт 2014, 22:38
Форум: Kiturami
Тема: Ошибка 07
Ответы: 15
Просмотры: 22184

Re: Ошибка 07

Монтаж котла у меня вели люди знающие , которые в совершенстве владеют данной наукой...что то в самом котле не так ....я его не раз уже разбирал тк была проблема с горячей водой...чистил турбинку раза 2 или 3...но потом просто заменил ее и проблема исчезла...потом промывал теплообменники...тк вода и...
коллектор
06 окт 2014, 22:20
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 29460

Re: Воздух в отопительной системе после включения горячей во

В этой схеме интересно одно....при включении горячей воды из системы ЦО куда то утекает вода, а ее замещает воздух...первое что бы я посмотрел так это расширительный бак...ну а потом уже проверял соединения....поставил бы воздухоотводчик...Воздушный клапан или «воздушник» выводит воздух из системы. ...
коллектор
06 окт 2014, 21:11
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 29460

Re: Воздух в отопительной системе после включения горячей во

Если при включении горячей воды отключается отопление , то у Вас где то в соединениях( муфтах,гайках, или в разводке труб) идет всас воздуха....нужно проверить все соединения разводки...или как вариант поставить на обратке клапан для автоматического сброса воздуха...
коллектор
06 окт 2014, 20:28
Форум: Vaillant
Тема: Воздух в отопительной системе после включения горячей воды
Ответы: 44
Просмотры: 29460

Re: Воздух в отопительной системе после включения горячей во

У Вас при включении горячей воды отопление отключается?
коллектор
06 окт 2014, 20:12
Форум: Kiturami
Тема: Ошибка 07
Ответы: 15
Просмотры: 22184

Re: Ошибка 07

У всех моих знакомых разные марки котлов...но и они имеют головные боли....так что купив другой котел я избавлюсь от своей проблемы , но приобрету другую...и это факт....
коллектор
06 окт 2014, 19:47
Форум: Kiturami
Тема: Ошибка 07
Ответы: 15
Просмотры: 22184

Re: Ошибка 07

эта ошибка обозначает или попадание постороннего предмета в вентилятор или что то с дымоходом....например встречный поток воздуха или конденсат...
коллектор
06 окт 2014, 10:49
Форум: Kiturami
Тема: Ошибка 07
Ответы: 15
Просмотры: 22184

Ошибка 07

День добрый Уважаемые спецы!!! Помогите решить проблему с котлом Китурами 5000-20....Год отработал нормально, но вот весной стал выдавать ошибку 07...при этом работа котла продолжалась...на летний период котел выключал а вот неделю назад попробовал включить, но он опять выдает ошибку 07...я его разо...

Перейти к расширенному поиску