Найдено 8 результатов
- 23 окт 2014, 09:44
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
- Ответы: 31
- Просмотры: 12625
Re:
pavelgor83 Сделана неправильно по гидравлике. И с шаровыми кранами на радиатора тоже не правильно. Про шаровые краны и батареи-это не проблема вручную регулировать. а вот про гидравлику прошу высказаться как бы вы поступили в этой ситуации и как правильно. я так понимаю моя схема вообще не жизнеспо...
- 23 окт 2014, 06:47
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
- Ответы: 31
- Просмотры: 12625
Если подавать в радиаторы всегда максимальную температуру, то их термоголовки окажутся сильно запертыми, и вода в клапанах будет свистеть. у меня на радиаторах нет термоголовок, есть только обычные шаровые краны на подаче и обратке Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд: Re: посмотрел схему - ужаснул...
- 22 окт 2014, 13:51
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
- Ответы: 31
- Просмотры: 12625
- 22 окт 2014, 12:41
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
- Ответы: 31
- Просмотры: 12625
- 22 окт 2014, 11:58
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
- Ответы: 31
- Просмотры: 12625
Re: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
cineman Смесители можно ставить там, где они нужны. Нужно понять как это работает и зачем оно нужно. Понять не так сложно. Смеситель смешивает воду подачи с водой обратки для получения нужной температуры подачи. Эта температура должна зависеть от уличной температуры. Для полов требуется большая ско...
- 22 окт 2014, 10:35
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
- Ответы: 31
- Просмотры: 12625
Re:
емкостный гидроразделитель поставлю сразу после котла, вчера уже закупил теплодар на 230 литров.cineman писал(а):Не знаю, способен ли этот пеллетный котёл держать заданную температуру, потому нужно один или два смесителя на эту схему.
куда ставить смесители, если таковые нужны после установки гидроразделителя?
- 22 окт 2014, 08:41
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
- Ответы: 31
- Просмотры: 12625
планируемая схема разводки
планируемая схема разводки
- 21 окт 2014, 14:57
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
- Ответы: 31
- Просмотры: 12625
будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
Добрый день форумчане! Делаю отопление сам, никогда ранее не делал. Начитавшись инфы по форумам решился. Исходные данные: дом 2 этажа 106 квадратов, батареи уже смонтировал (теплопотери и запас по теплоотдачи учтены). котел с пеллетной горелкой теплодар ок 15. Теплый пол работает пока от электрокотл...