Найдено 8 результатов
- 11 янв 2021, 20:04
- Форум: Vaillant
- Тема: Конденсатный теплообменник, падение давления.
- Ответы: 4
- Просмотры: 11479
Re: Конденсатный теплообменник, падение давления.
10 лет всегда водопроводная вода. Есть анализ воды. В кухонном чайнике практически нет накипи,
- 10 янв 2021, 22:03
- Форум: Vaillant
- Тема: Конденсатный теплообменник, падение давления.
- Ответы: 4
- Просмотры: 11479
Re: Конденсатный теплообменник, падение давления.
Я отсоединил дымоход что бы не стекал конденсат и подсчитал количество капель в минуту. Итого 2 литра/сутки. Снял теплообменник и в лабораторных условиях применил для начала стоп-течь для автомобилей на 3 часа. При испытании давление держалось, а при установке в котёл на второй день давление упало. ...
- 10 янв 2021, 17:06
- Форум: Vaillant
- Тема: Конденсатный теплообменник, падение давления.
- Ответы: 4
- Просмотры: 11479
Конденсатный теплообменник, падение давления.
Вопрос: Кто-то имеет опыт применения стоп-течь для таких теплообменников? Конденсатник, Vaillant ecoTEC plus VU OE 246/3-5, 10 лет, давление в системе 2 бара. Началось падение давления в теплообменнике 2 литра воды в сутки. Видимой течи в зоне горелки нет. (Проверка: котёл от системы изолирован, рас...
- 10 янв 2021, 16:17
- Форум: Vaillant
- Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Ответы: 797
- Просмотры: 447830
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Вопрос: Возможно ли применить стоп-течь для таких теплообменников? Конденсатник, Vaillant ecoTEC plus VU OE 246/3-5, 10 лет, давление в системе 2 бара. Началось падение давления в теплообменнике 2 литра воды в сутки. Видимой течи в зоне горелки нет. (Проверка: котёл от системы изолирован, расширител...
- 30 ноя 2014, 08:50
- Форум: Vaillant
- Тема: Воздух, бурление в котле.
- Ответы: 6
- Просмотры: 7638
Re: Воздух, бурление в котле.
На видео видна граница начала бурления. youtu.be/Jl4TMpezo1M
- 29 ноя 2014, 20:38
- Форум: Vaillant
- Тема: Воздух, бурление в котле.
- Ответы: 6
- Просмотры: 7638
Re: Воздух, бурление в котле.
Типа в змеевике остался воздух и он не может выйти в противоток.... думал над этим... и местами менял, и доп насосом (не циркуляционником) продавливал (врезал последовательно НИЧЕГО не помогает)
Сейчас врезал прозрачную колбу и наблюдаю за сим, заодно и воздух скапливается.
Сейчас врезал прозрачную колбу и наблюдаю за сим, заодно и воздух скапливается.
- 29 ноя 2014, 17:55
- Форум: Vaillant
- Тема: Воздух, бурление в котле.
- Ответы: 6
- Просмотры: 7638
Re: Воздух, бурление в котле.
Проводил эксперемент - сервисные краны на котле подачи и обратки отопления были закрыты... Котёл работал только на бойлер, проблема осталась. Котёл был новый. Проблема с новья.
- 29 ноя 2014, 17:44
- Форум: Vaillant
- Тема: Воздух, бурление в котле.
- Ответы: 6
- Просмотры: 7638
Воздух, бурление в котле.
Здравствуйте, если кто сталкивался подскажите, представитель сервиса на месте сказал "не знаю". Vaillant ecoTEC plus 24 VU OE 246/3-5 и БКН на 300л. Система проектная двухтрубная, обвязка до стрелки сталь3/4, далее металлопластик, радиаторы стальные, тёплый пол, всё новое. Давление 1,5 бар. Дом 2 эт...