Найдено 5 результатов

Krios
17 дек 2014, 11:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не работает система отопления
Ответы: 9
Просмотры: 6003

Клапан установлен именно в точке присоединения перемычки. Он трехходовой. Открывается и закрывается процентов на 80. Труба PPR 75 на участке от ввода в ЦТП до узла смешения, и от Узла смешения до вертикальных стояков, которые ведут на тех. этаж. Сами стояки 100 мм. И труба, которая сейчас 75 мм, ран...
Krios
08 дек 2014, 18:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не работает система отопления
Ответы: 9
Просмотры: 6003

Стояк.jpg Узел смешения.jpg Схема стояков обычная, с перемычками. Вверху отсечной кран и воздушник, вниз отсечной кран и сбросник. Трехходовой клапан диаметром 32 мм. Насос Wilo-Top-S 50/10. Здание П-образное, примерный объем 19000 м3. Подающая труба выходит на тех. этаж практически посередине здан...
Krios
06 дек 2014, 23:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не работает система отопления
Ответы: 9
Просмотры: 6003

Примерную схему пострараюсь набросать завтра. Говорят, до установки узла смешения был обычный элеватор, и проблем с отоплением не было, И еще от ЦТП до элеватора, и от элеватора до вертикального подающего стояка шла стальная труба диаметром 100 мм, ее поменяли на пластик диаметром 75. Вот я и грешу ...
Krios
06 дек 2014, 21:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не работает система отопления
Ответы: 9
Просмотры: 6003

Re: Не работает система отопления

Все прибору подключены через перемычки. По трассам имеются воздушники и сбросники. Выпускали и воздух везде где могли, и стояки промывали. Толку нет. Вверху и внизу каждого стояка имеются отсекающие краны. При промывке стояка подключали шланг внизу стояка. При перектытии краном внизу стояка давления...
Krios
06 дек 2014, 19:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не работает система отопления
Ответы: 9
Просмотры: 6003

Не работает система отопления

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом и мнением. Имеется 4-х этажное здание с цокольным этажом. Теплоснабжение от сетей ТЭЦ. Подающая труба системы отопления поднимается с цокольного этажа на тех. этаж и распределяет воду по стоякам. Обратка проходит по цокольному этажу. В здании находится ЦТП...