- 18 дек 2014, 07:40
- Форум: Protherm
- Тема: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
- Ответы: 14
- Просмотры: 36158
Re:
нужно просто микроманометром выставить нужное давление на минимальном да и всё,фильтр там есть на блоке клапанов почистите или на трубе если есть,датчика минимального давления газа нет у этого котла Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: трубу посмотрите обязательно Знать бы еще где этот фильтр. Спас...
- 17 дек 2014, 20:55
- Форум: Protherm
- Тема: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
- Ответы: 14
- Просмотры: 36158
Re:
так точно Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: можно электроды розжига почистить,убедиться в нормальном притоке и дымоход проверить а лучше надставку полутурбо поставьте Электроды чистил. Щас опять чуть убавил на тихий старт ,все работает. Надо забраться на крышу ,глянуть трубу. Нихрена не пойму опя...
- 17 дек 2014, 16:56
- Форум: Protherm
- Тема: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
- Ответы: 14
- Просмотры: 36158
Re: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
Я все таки в понедельник не выдержал и колесиком убавил до минимально тихого старта. Все работало до сегодняшнего вечера отлично ,но сейчас опять встал в Ф1. Вернул колесико чуть назад ,сразу стартовал,правда громче работает. Интересно в чем причина? Ведь работал же на мин,старте три дня. Мож давлен...
- 14 дек 2014, 14:26
- Форум: Protherm
- Тема: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
- Ответы: 14
- Просмотры: 36158
Re:
вот с колёсиком поакуратней это минимальное давление газа его нужно накрутить на минимум,тобишь при розжиге горелка 100 секунд горит на минимальном давлении значит накрутите так что бы хватало для розжига ну немножко больше на тот случай если скачки будут в газовой трубе,вы видать его и до этого кр...
- 14 дек 2014, 12:07
- Форум: Protherm
- Тема: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
- Ответы: 14
- Просмотры: 36158
Re: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
На управлении блока электроники ,прибавил колесиком давление . Работает,в ошибку не встает. Дальше посмотрим. Откручивал гофру от котла ,смотрел тягу ,че то слабовата. Засунул руку в отстойник для сажи ,там чисто. Может наверху на крыше ,что то в трубу попало. Если будет вставать в Ф1,завтра полезу ...
- 14 дек 2014, 07:57
- Форум: Protherm
- Тема: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
- Ответы: 14
- Просмотры: 36158
Re: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
Значит нашел такой способ на ночь. Выключил нагрев ГВС ,котел стал работать на отопление ,но как только вкл на нагрев ГВС ,проработает цикл и уходит в Ф1.
- 13 дек 2014, 21:19
- Форум: Protherm
- Тема: Ошибка F1 Протерм KLZ 40
- Ответы: 14
- Просмотры: 36158
Ошибка F1 Протерм KLZ 40
Добрый всем вечер. Случилась внезапная проблема. Котел ушел в ошибку Ф1 .Перезарядил ,проработал пару ,тройку циклов ,опять ушел в ошибку. Может кто,что подскажет. Помогите плз