Найдено 97 результатов

товарищь Бендер
31 янв 2017, 12:32
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Лично я ошибку не видел. И аварийного состояния тоже...Номера там нет, ибо Слим просто ...слим, в базовой конфигурации с контрольными лампочками. С циркуляцией всё Ок. Котловой насос работает на стрелку постоянно принудительно...грязевик осмотрен. Более того-клиент сгоряча махнул насос на новый. Там...
товарищь Бендер
30 янв 2017, 23:01
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Ку!
До меня дошли слухи, что клиент опять котел в перегрев загнал!!!!
Напоминаю-датчик ГВС отключен (штекером) и моргает индикатор обрыва датчика на панели котла.
WTF я вас спрашиваю и как с этим бороца?
товарищь Бендер
27 янв 2017, 16:08
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Re:

бакси это что! это ерунда!! я тут давеча на протерме гепарде гидроузел менял.... :dash: вот их мать славянскую вспоминал... и папу немецкого((( Вот вам в помощь) http://i.piccy.info/i9/f792805eddf500df2f1163451f93a5f6/1485522448/33121/1067013/slovar.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-01-27-13-07/i9-10...
товарищь Бендер
27 янв 2017, 15:58
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Ничто не предвещало неприятностей...ну вот никаких признаков...ни малейших И ничего и не произошло!! Клиент, правда, показал мне фотку котла в режиме ГВС-типо успел сфотать момент косяка. Но при мне ничего не происходило. Да и ему нет смысла врать. Прошлый сезон котел отработал без вопросов, абсолют...
товарищь Бендер
27 янв 2017, 15:37
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

лаадно..проехали) Клиент настырный попался. Всё ждал, когда котел перегреваца начнет.. Вот вот...ща ща..ща три лампочки зажгутся и загудит. И три, и четыре, и вся гирлянда загоралась. а котлу пофих. А давай еще подождем? А еще? Блин...три часа меня морозил . У меня уж сомнения закрались-а не придума...
товарищь Бендер
27 янв 2017, 15:12
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Ну..эта...снял перемычку-типо нет запроса (даже от программатора) И фигли он включился тогда? :DONT_KNOW:
товарищь Бендер
27 янв 2017, 14:44
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Поначалу, дабы избежать моргания, я отсоединил желтую перемычку на колодке. Покрутил крутилку ГВС-запроса нет...ну, думаю-слава богу. А потом вдруг включился режим гвс. WTF ? так и должно быть?
товарищь Бендер
27 янв 2017, 14:15
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Базовый резистор утерян и номинал его неизвестен (неохота искать))
товарищь Бендер
27 янв 2017, 13:13
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

И снова здравстуйте. Вчера проходил квест под названием "включаем режим антилегионела" Уж как я не стимулировал котёл-и от сети отключал, и датчик бойлера морозил до 4-х градусов...и подключал/отключал его... Вопщем-за три с половиной часа манипуляций единственно, чего добился, так это когда котел с...
товарищь Бендер
25 янв 2017, 14:10
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Тему попрошу закрыть и стереть. Этот пииииии...клиент, неугомонный пииииии....... удак.... При допросе см прстрастием оказалось, что котел нагревается таки в режиме ГВС!! Ну вот насколько нужно быть кретином, чтоб не разобраться в 2-х лампочках и не запомнить какая из них горит...ппц...весь моск вын...
товарищь Бендер
25 янв 2017, 12:10
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

Re:

Легионелла - стопудоф. Нужно отключить. Котел должен индицировать этот режим? Какой индикатор должен гореть-батарея или кран? В нашем случае горит батарея...т.е. я пребываю в уверенности, что котел работает на отопление. Да и фактически так и есть-работают насосы отопления и выключен насос бойлера ...
товарищь Бендер
24 янв 2017, 22:03
Форум: Baxi
Тема: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Ответы: 33
Просмотры: 32804

BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((

Собсно исходные данные- котел + бойлер с датчиком NTC. Поскольку бойлер еще пустой, его датчик прицепили к подаче котла. Регулятор темп. ГВС установлен на крайний минимум . Котловой насос работает на стрелку (всегда)-подключен отдельным автоматом . Температура ОВ выставлена в диапазоне КОМФОРТ (прим...
товарищь Бендер
24 янв 2017, 21:01
Форум: Baxi
Тема: зависает Baxi 1,4 in при переключении на бойлер
Ответы: 6
Просмотры: 5419

Re:

При работе по датчику NTС, после первичного прогрева бойлера и системы отопления начинается режим "антилегионелла" (дезинфекция бойлера), в норме он длится 2 - 2.5 часа, в инструкции он прописан, читать надо. 1. Термин "первичный прогрев" здесь неуместен и вводит в заблуждение. Как правило первичны...
товарищь Бендер
16 янв 2017, 21:05
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63759

Re:

А контакты микропереключателя разомкнуты, когда нет протока, и замыкаются, когда включается насос. А вот механически, кнопка микрика нажата, когда проток отсутствует, и отжимается при протоке. . Точна! Сегодня проверил. блиин...кагжэ я в прошлый раз проверял?! :dash: Добавлено спустя 7 минут 27 сек...
товарищь Бендер
15 янв 2017, 20:18
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63759

Re:

аристошка писал(а): так же возник вопрос
хотел посмотреть доку на этот котел, но что то влом стало :mrgreen:
Может вам тоже не стОит начинать газовые котлы ремонтровать) :PARDON:
товарищь Бендер
13 янв 2017, 11:17
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63759

Re:

Писал я, писал про микропереключатели - все без толку. Я читал про микрик. Это который на протоке стоит. Докладываю- когда горелка работает (читай-работает насос) контакты в нем разомкнуты. И в каком бы состоянии они не были (окислены, подгорелые и т.п.) на электрическую цепь этого датчика никак не...
товарищь Бендер
12 янв 2017, 15:58
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63759

Re: Re:

РоманМ писал(а): отвлекись от платы - оглянись что еще может влиять на образование твоей проблемы)))
Буду благодарен за подсказки .
ps-это не моя проблема, а клиента)
товарищь Бендер
12 янв 2017, 14:11
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63759

Итак-папарядку -ставлю горелку в режим ТЕСТ, крутилкой на панели задаю макс. мошность-нагазовом клапане корректирую давление. Крутилку влево-мин. мощь и на клапане корректирую минималку. выхожу из ТЕСТа.. снова захожу-а те цифры (мин. и макс.) уже другие. Заметно сильно другие. И так неоднократно. О...
товарищь Бендер
12 янв 2017, 12:09
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63759

ИзображениеИзображение
товарищь Бендер
12 янв 2017, 11:16
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63759

Re: Re:

РоманМ писал(а): та ты шо!!!! :shock: прям с проводами менял, да??? :