Найдено 36 результатов

Transiver
31 мар 2016, 09:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Всем откликнувшимся "спасибо". Тема закрыта
Transiver
30 мар 2016, 19:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Протестировал котёл в режиме "таймер". Он нагрел систему до 80 градусов за 4 минуты (по инструкции должен греть в течение 15 минут, независимо от объема СО), вырубился и через 5 минут снова включился (должен был включиться только через 1 час) Таким образом, выношу вердикт. Ни в режиме комнатного тер...
Transiver
29 мар 2016, 19:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Вы ему теплосьем не обеспечили...чего ж Вы хотите? Но ведь с комнатного термодатчика идёт теплосъём. Или я что-то не так понимаю? Когда борщ варите, Вы же не выключаете конфорку каждый раз, как только закипит, а просто уменьшаете пламя и доводите до готовности на ГВС мощность так же упадет в 2 раза...
Transiver
28 мар 2016, 17:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Вопрос ещё такого плана. Давление газа после клапана на максимум должно быть 100-109 мм вод.ст. Это давление рассчитано на максимальную мощность котла (в моем случае 16 кВт). Можно ли уменьшить этот максимум, к примеру в два раза, чтобы таким образом снизить мощность котла?
Transiver
28 мар 2016, 17:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

у Вас помещение не нагревается..туда и надо ставить... Воздух в помещении не может прогреться, потому что котёл включается на 4-5 минут, чтобы нагреть теплоноситель до 60-80 градусов (в зависимости от настроек). А потом целый час может не включаться. Непонятно, почему в приоритете температура тепло...
Transiver
27 мар 2016, 21:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

значит есть какое то ограничение по температуре котла в 60 градусов Никаких. Заводской tH стоял на 80 градусов. Но суть не в этом Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: радиаторов у Вас маловато..вот он и рубится по котловой с таким объёмом СО И сделать ничего нельзя? Квартирка-то на 30 квадратов. Ну...
Transiver
27 мар 2016, 10:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

переводом котла в режим работы по температуре помещения Вы не отменяете эту функцию В том-то и проблема, что у меня в режиме комнатного термостата функция не отменяется. Я потому и выложил изображение пульта: требую от котла нагреть помещение до 26 градусов, он нагревает теплоноситель до 60 и выруб...
Transiver
26 мар 2016, 19:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Code писал(а):Вы точно понимаете суть тактования?
Вроде бы понимаю. В первой Вашей цитате речь о режиме по теплоносителю, во второй цитате - о режиме климат-контроля. Изображение передает смысл проблемы. На рисунке режим "климат-контроль"
Transiver
26 мар 2016, 18:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

С мощностью котла вопрос решён. Но что делать с ситуацией, которую я описывал в первом посте? Котёл не греет до установленной температуры, а вырубается по температуре теплоносителя. Посмотрел в сети. Были похожие ситуации, но с котлами другой марки. Выхода так и не узнал http://s019.radikal.ru/i641/...
Transiver
25 мар 2016, 08:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Митя Шмакин писал(а):До лета дотокует,если не настроите
Если я правильно понял, то пусть и дальше тактует. На жизнеспособность это не повлияет
Transiver
24 мар 2016, 18:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

лучше уж задавить мощность на газклапане до нормального приготовления ГВС и пусть так работает Согласен с Вами: вызвать сервисмена, и он всё сделает. Но проблема вот в чём. Мы проживаем в небольшом посёлке, где нет ни одного сервисного центра. Ближайший находится в областном центре за 100 км. Если ...
Transiver
23 мар 2016, 19:08
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

обратил бы внимание на параметры Р8 и L0... P8 - установка скорости вентилятора на мин. горение, L0 - время до максимального сгорания при режиме ГВС может у него вообще программно нельзя мощность на отопление опустить А у Навьенов такая же ерунда? Я к чему спрашиваю: может это "болезнь" всех наших ...
Transiver
22 мар 2016, 18:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

какая температура котловой воды была в этот момент?65? Котёл нагрел до 65, потом выключилась горелка, насос сравнял температуру подачи и обратки до 59 градусов. Зафиксировал я эту температуру. Как только насос выключился, я тут же перевёл на климат-контроль, параллельно снизил макс. температуру кот...
Transiver
21 мар 2016, 18:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Как Вы определили, что горелка не модулируется? Провёл эксперимент. Выбрал режим по теплоносителю, установил температуру 65 градусов, дождался когда котёл нагреет до заданной температуры и выключится. Термометр на пульте показывал - 26 градусов. Затем я перевёл в режим контроля комнатной температур...
Transiver
20 мар 2016, 16:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

oleg21au6 писал(а):с манометром или с газовым клапаном?
С клапаном. Прошу прощения, неточно выразился
oleg21au6 писал(а):не успевает включиться модуляция из-за плохой циркуляции в системе отопления
Система-то на 20 литров, не больше. Продавливает нормально
oleg21au6 писал(а):котловая вода
Можете подробнее, что это означает
Transiver
19 мар 2016, 20:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

говорю по аналогии Мне и нужно знать по аналогии. По аналогии мощность котла должна уменьшаться через системное меню ПУ. Но сервисник с пультом ничего не делал. Колдовал только с манометром. Скажите, если есть "под рукой" U-образный манометр, самостоятельно я смогу проверить max и min давление газа...
Transiver
19 мар 2016, 16:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

oleg.dmitrievic писал(а):он вам мог снизить мощность котла, а потом настроить макс и мин для этих пределов
Поправьте меня, если я не прав. Мощность котла изменяется в сервисном меню через ПУ. Туда он не влазил
Transiver
18 мар 2016, 19:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Мощгость мин и макс котла какая? Сервисник на какую макс. мощность настроил горелку? Макс - 16 кВт, мин - 6,5 вКт. Самолично я не видел, на какую мощность настраивал сервисант. Да и от него пояснений никаких не было. Посмотрел он в инструкцию, там таблица давления на максимум и на минимум. Но те ли...
Transiver
18 мар 2016, 19:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Ведь по сути правильная модуляция зависит от правильной настройки МАКСиМИНа по газу
Transiver
18 мар 2016, 18:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: О модуляции горелки Arderia 2.13
Ответы: 53
Просмотры: 28563

Надо выезжать и диагностировать в чем проблема На пуско-наладку приезжал специалист из областного центра. Производил манипуляции с минимальным и максимальным давлением газа, параллельно критикуя дешевизну купленного котла. На мой вопрос, как котёл будет подстраиваться под мои 30 кв.м, если у него м...

Перейти к расширенному поиску