Найдено 3 результата
- 27 янв 2015, 00:10
- Форум: Vaillant
- Тема: Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
- Ответы: 20
- Просмотры: 14550
Re: Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
Проверили потребляемый ток - действительно , контакт на одной фазе отходящего автомата подгорел и фазы стабильной не было ( видимо электрик контакт не затянул). А ведь ошибку котлы не выдавали и светодиоды на плате все горели , сообщая , что все ТЭНы закоммутированы , ( видимо фаза пропадала не та ,...
- 19 янв 2015, 23:38
- Форум: Vaillant
- Тема: Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
- Ответы: 20
- Просмотры: 14550
Re: Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
Спасибо господа-специалисты за активное обсуждение моей проблемы! Мощность на индикаторе котлов показывается 24 кВт. параметр d.0 - 24 (кВт.) , как и установлено на заводе , фактическое потребление электрической мощности на днях замерю токовыми клещами. Вопрос я адресовал к представителю Vaillant в ...
- 18 янв 2015, 01:34
- Форум: Vaillant
- Тема: Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
- Ответы: 20
- Просмотры: 14550
Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
Приобрели два котла Vaillant eloBlock 24 (каскадное включение , параллельное) вместо старого Коспела на 35 кВт. Обнаружилось . что ни каждый котел в отдельности ни оба вместе не поднимают температуру на выходе относительно обратки более чем на 12 градусов (при установке второй скорости насоса подним...