Найдено 28 результатов

петр василенко
09 фев 2015, 10:14
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Добрый день всем. Хочу поблагодарить за помощь Mij-gan, Oleg.dmitrievic и @lex. Наконец то я получил желаемый результат, установив параметры: Антифриз 5 градусов. Здание 2. Отоп конт 2 переведен в радиатор. БФУ- контур 2. Расчетн Темп 65 градусов, ГОР ВПРТ- выкл. Макс Темп 90 град. Упр.Пульт вкл. Уч...
петр василенко
05 фев 2015, 12:30
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

петр василенко с учетом вашей "везучести" в выборе исполнителей, мне кажется крайне желательны фотки обвязки котельной и штекеров подключения в 2107. и полный перечень параметров в данный момент настроек для контура Антифриз-5 градусов. Здание-2. Отоп конт-2 переведен в радиатор. БФУ- контур 2 пере...
петр василенко
05 фев 2015, 09:29
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

oleg.dmitrievic » 42 минуты назад петр василенко писал(а): Какая температура на 2107 пока незнаю потому что боюсь туда допускать специально обученного человека для чистки нега. У трехходового может быть адаптация после его запуска или нет? ну я так понял что там смесительный узел. я наверное что то...
петр василенко
04 фев 2015, 09:19
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re:

да я как то и не видел. несовсем пойму чего у вас там щас. ночная выставена где? до скольки? как ставите дневную? сколько показывает в какой момент мозг котла и сколько градусник. На БФУ в автоматическом режиме выставлена +24, ночная на градус меньше. Реально градусник в комнате и 2107 показывают +...
петр василенко
03 фев 2015, 12:21
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re:

Mij-gan oleg.dmitrievic Доброго вам дня. Извините что долго не писал, сначала хотел получить результат с переносом БФУ. Ну вообщем результат я получмл и даже очень положительный. Спасибо за помощь. А теперь более подробно о своих действиях. Сначала перенес БФУ, потеплело да так сильно что пришлось ...
петр василенко
02 фев 2015, 09:43
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Mij-gan oleg.dmitrievic Доброго вам дня. Извините что долго не писал, сначала хотел получить результат с переносом БФУ. Ну вообщем результат я получмл и даже очень положительный. Спасибо за помощь. А теперь более подробно о своих действиях. Сначала перенес БФУ, потеплело да так сильно что пришлось ...
петр василенко
28 янв 2015, 17:48
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Незлобливая ирония. Название игры, сродни лото, где победитель выкрикивает "Бинго!". Иногда употребляется в значении "Эврика!" Вы нашли (кстати по-гречески как раз "эврика") самую холодную комнату. Я нашел ее только благодаря вашему терпению. И если результат будет положительным я буду очень рад. А...
петр василенко
28 янв 2015, 16:42
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Mij-gan писал(а):Бинго
Совсем не понял значения этого слова
петр василенко
28 янв 2015, 15:17
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Оставьте как есть и подождите, пока процесс не стабилизируется. Я понял свою ошибку с неправильным выбором комнаты для БФУ. Утром сегодня я открыл терморегулятор на полную, и попросил находящегося там человека отслеживать температуру. Так вот что происходит сейчас: в помещении где БФУ (дверь открыл...
петр василенко
28 янв 2015, 14:17
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Сложно сказать, не видя градусника;) Если уверены, что градусник показывает правильно, то в пункте "КОМП ТЕМП" ставите +3. Градусник обычный ртутный со шкалой по вертикали. Попеременно ставил три штуки, показывают одну температуру, так что не верить нет оснований. С КОМП ТЕМП+3 понятно, а УЧЕТ КОМН...
петр василенко
28 янв 2015, 12:07
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Mij-gan
Подскажите почему такая разница в температуре между БФУ и ртутным градусником, они весят рядом, на БФУ выставлено 24, голова показывает 24, а на ртутном 21.
петр василенко
28 янв 2015, 10:12
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Вот теперь предельно понятно что у меня БФУ установлен абсолютно не правильно, буду переустанавливать. Правильно я понял что кривая регулируется настройками УчетКомп или КомнТемп? Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: А температура на самом деле везде не одинаковая. Насколько я понял необходимо переде...
петр василенко
28 янв 2015, 09:39
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Я ничего обидного не сказал. Мнение принял к сведению. А что обидного в том что я сказал что объект сначала нужно осмотреть?
петр василенко
28 янв 2015, 09:31
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Вчера вряд ли кто мог что то высказывать по причине того что сайт не работал пол дня. А теперь по расположению БФУ. У меня БФУ установлен в самой холодной комната, всегда при закрытых дверях. А для того чтобы утверждать о недоработках проектирования и строительства нужно иметь веские основания, кото...
петр василенко
27 янв 2015, 12:04
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

В помещении с БФУ я радиатор удавил на половину но както странно работает БФу, выставленно +24 на башке фактическая +24, а на ртутном +21. Как правильно должен располагаться БФУ? Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: Хотелось бы узнать мнение Mij-gan по сложившейся ситуации. Добавлено спустя 46 мину...
петр василенко
27 янв 2015, 10:32
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Добрый день всем. В выходные наконец то установили мне трехходовой. Но похвастаться честно сказать нечем, поставил как и рекомендовали УчетКомн-6. КомнТемп-1 по причине того что разница в выставленной температуре и фактической показываемой на 2107 при установке КомнТемп-4 была в три градуса, поэтому...
петр василенко
22 янв 2015, 16:49
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Так может пора уже менять антифриз? Котел у меня работает лет пять, сначала на диз.топлеве, а два года назад дали газ. А проблемы возникли в этом году, а точнее месяца два назад. Был очень сильный скачек напряжения, что стабилизатор перешел в аварийный режим и отключил котел. Я приехал спустя два дн...
петр василенко
22 янв 2015, 16:07
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Мне еще посоветовали почистить грязевой фильтр, только не понимаю зачем, если я его чистил месяц назад, правда он был очень забит каким то солидолом.
петр василенко
22 янв 2015, 15:48
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

В эти выходные смогли бы подъехать?

Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Я все таки попробую сам покрутить, если не поможет тогда буду просить вас подъехать. Ведь нужно когда то самому начинать познавать свою технику.
петр василенко
22 янв 2015, 14:14
Форум: Buderus
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Ответы: 114
Просмотры: 45026

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Я пока не успел добратся до котла, по этому сказать нечего. Территориально дом находится в Наро-Фоминском районе Между Кубинкой и Нарой, СНТ "Кантемировец", толко что это вам дает?

Перейти к расширенному поиску