Найдено 12 результатов

seryi
24 ноя 2015, 05:41
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

А могу я :idea: проверить тестером пропадание управлющего сигнала на клапане? Или там ШИМ сигнал и нужен осцилограф? Если он присутствует постоянно, а газ гаснет, то возможно порвалась мембрана или что-то еще именно в клапане. А если пропадает и потом снова появляется управляющий сигнал, то в плате ...
seryi
23 ноя 2015, 06:19
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Клапан при розжиге срабатывает дважды. Первый раз сразу нормально зажигается, но потом почему-то сразу тухнет. Второй раз зажигается с трудом. Свеча долго трещит, но газ поступает с задержкой и с меньшим давлением. После нескольких таких включений (после достижения нужной температуры), он со второго...
seryi
22 ноя 2015, 20:20
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Re:

клапан нужно снимать, или до фильтров так можно добраться в клапане фильтров нет...он может стоять на газовой магистрали перед счётчиком....Без манометра в газовом клапане ненадо ничего крутить...а то накрутите... ещё хуже будет У нас нет счетчиков :D . Газ бесплатный :mrgreen: . Пока :traurig: Вск...
seryi
22 ноя 2015, 13:51
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Обратил внимание, что когда происходит первое воспламенение, то следом резко сбрасывается давление и пламя гаснет. Возможно на самом деле проблема в забитости фильтров на газовом клапане. С наступлением холодов давление газа в системе снижается и грязь на фильтре уже дает себя знать. Уже закрыл коло...
seryi
22 ноя 2015, 09:57
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Прошел год и проблема начала повторяться: (Baxi Main24i отслужил 10лет. Появилась проблема. Котел плохо зажигается. Слышно пламя загорается и тухнет, трещит свеча. Высвечивает мигающая ошибка - Индикатор контроля зажигания. Если после сброса прикрыть газ, то зажигается и начинает работать. Постепенн...
seryi
24 янв 2015, 19:06
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Я вот тоже подумал, что проще снять котел целиком (разъединить подводящие трубы) и продуть, промыть, прочистить и просушить где-нибудь на автомойке. Но для начала купил тонкую кисть для краски плинтусов, завтра попробую прочистить на месте :mrgreen: .
seryi
24 янв 2015, 13:22
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Компрессор найти можно. Но как потом кухню от сажи отмывать? Тут ртом по дурости дунул, так сразу стал настоящим трубочистом :mrgreen: .
seryi
24 янв 2015, 09:11
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Re:

Бывает...это подгоревшая пыль времени... от тепла трансформаторов Обслуживание: - выключаете эл-во, - щёточкой для покраски меж деталек и сухой тряпочкой по плате аккуратно очищаете от пыли радиодетальки - посылаете сервисников Бакси нах, съэкономив деньги... Спасибо, попробую. Температура на улице...
seryi
24 янв 2015, 06:40
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Номерок платы и схему где-нибудь найти можно?
seryi
22 янв 2015, 14:27
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Попробовал прочистить теплообменник. Конечно не очень качественно, но большого эффекта нет. Наверное проблема в этом:
IMG_20150121_213558.jpg
IMG_20150121_213849.jpg

Кто-нибудь встречал такое? Можно сделать или плату на замену?
seryi
22 янв 2015, 11:11
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

IMG_20150121_213849.jpg Ни разу никем не обслуживался. В доме 24 квартиры. За последние парулет 3 человека поменяли котлы. Но только по тому, что нет специалистов, есть только установщики. Правда у раз в 3-4 дня падает давление и приходится заправлять. Подозрение на клапан на насосе. А последняя пр...
seryi
22 янв 2015, 10:47
Форум: Baxi
Тема: Каждую ночь ошибка е01
Ответы: 44
Просмотры: 30408

Baxi 24 отслужил 10лет. Появилась проблема. Котел плохо зажигается. Слышно пламя загорается и тухнет, трещит свеча. Высвечивает мигающая ошибка Индикатор контроля зажигания. Если после сброса прикрыть газ, то зажигается и начинает работать. Постепенно увеличивая подачу газа котел начинает вроде рабо...

Перейти к расширенному поиску