Найдено 8 результатов
- 28 янв 2015, 10:23
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 45044
Re:
Можно ему провести сервис, и во время сервиса все это поустранять. Если уж даже так все как вы описываете, то там вообще вах. Олег, можно поподробнее про сервис-что это подразумевает и сколько займет времени? Я бы и картинку выложил, но у меня не хватает прав :( Может вот так получится (адрес запис...
- 27 янв 2015, 09:56
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 45044
Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Работает он штатно (в моем понимании): нагрел до 70С, выключился, остыл до 45 и так по кругу. У вас проблемы или с приточкой или с дымоходом, явно происходит срабатывание датчика дымовых газов AW50.2 Вчера посмотрел, как установлен датчик. Я так понимаю, что он засунут не в то место :) К сожалению,...
- 26 янв 2015, 10:42
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 45044
- 26 янв 2015, 09:55
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 45044
Re:
я не сказал что говорили, я спросил, так или нет. если нет. то вполне возможны указанные ниже проблемы с дымоходом или приточкой. Непомню что у вас с ней. с приточкой в смысле. Приточка - прорезана квадратная дыра 150*150 + тяга из подпола. Тут же вентиляция 150. На счет дымохода...странно, не ожид...
- 25 янв 2015, 18:12
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 45044
Re:
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: про ограничения сверху в автоматике, я уже писал. а что то не опалось на глаза...видел про выставление Т.РАСЧ =75...но это не всё...там ещё в меню котла есть ограничение максимальной температуры[/quote] Вот тут: Допустим при -10С, стоит настройка +75С. У меня коте...
- 23 янв 2015, 19:22
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 45044
Re:
Непомню почемуто вашего объекта :( Если возле складов пятерочки под Чеховым, то я вам БФУ поставил и настроил чтоб он у вас по комнатной температуре работал. никакие кривые вам теперь недолжны быть интерестны. Да, возле складов Дикси, под Серпуховым :) Олег, все что Вы сделали работает нормально, п...
- 22 янв 2015, 17:04
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 45044
Re:
Допустим при -10С, стоит настройка +75С. У меня котел и при -10 и при -15 и при -20 и т.д. грееет до 70С и выключается. У Вас максимальная температура котла в настройках установлена 70 С . Если бы...устанавливал 80/85/90. Ничего не меняется. Я даже обнулял до заводских настроек-бесполезно. Может гд...
- 22 янв 2015, 15:51
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 45044
Товарищи, у меня очень похожая, с пользователем "петр василенко", ситуация, только трехходовой установлен (за что спасибо oleg.dmitrievic'у, который приезжал ко мне, настраивал/переделывал работу предыдущих граждан). Я только не совсем понимаю, как котел рассчитывает температуру, до которой он греет...