Найдено 5 результатов

никон23
06 мар 2015, 20:09
Форум: Bosch
Тема: Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Ответы: 8
Просмотры: 9461

Сервисный центр в другом городе за 170 км. В данном варианте проще купить новый.
Если кто знает по этому котлу. В моём стоит вторичный теплообменник 8 705 406 389. Везде в интернет-магазинах продают 8 705 406 2870. Взаимозаменяемы ли эти теплообменники?
никон23
04 мар 2015, 19:14
Форум: Bosch
Тема: Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Ответы: 8
Просмотры: 9461

Dim@

Я так понимаю, что теплообменник пластинчатый и между пластинами где-то появился зазор. В чём заключается опрессовка? Никогда этим не занимался. Между пластинами есть ли прокладки?
никон23
03 мар 2015, 14:06
Форум: Bosch
Тема: Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Ответы: 8
Просмотры: 9461

Dim@ Давление при остывании не падало . Подтёков и накипи нет. При неисправности РБ давление СО падало бы, этого не было. При дырявом теплообменнике подпитка шла бы только при неисправности или подпитывающего крана или трехходового крана. Судя по тому, что подкачки не было, получается только неиспра...
никон23
02 мар 2015, 11:57
Форум: Bosch
Тема: Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Ответы: 8
Просмотры: 9461

Давление ГВС стало чуть больше в кране, сужу по увеличению протока. При закрытии крана у раковины котёл работает в прежнем режиме на отопление, но приходится подпитывать систему. Мне некоторые подсказывали, что может быть неисправен кран подпитки, но тогда в режиме отопления система всё время подпит...
никон23
01 мар 2015, 21:50
Форум: Bosch
Тема: Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Ответы: 8
Просмотры: 9461

Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE

Прошу помочь. Котёл в режиме отопления работает превосходно: температура регулируется, давление стабильное. Но при включении ГВС начинает падать давление по манометру, также у горячей воды появляется запах СО. Стоят батареи Gabi, а у них внутри характерный химический запах. Падение давления ниже 1 к...