Найдено 4 результата
- 12 мар 2015, 05:57
- Форум: Protherm
- Тема: Protherm Леопард 24 BTV
- Ответы: 6
- Просмотры: 4994
Re: Protherm Леопард 24 BTV
Отключил контур ГВС пока работает нормально трубу больше не вышибает, в выходные буду искать где промыть или чем промыть теплообменник. Всем СПАСИБО!!!
- 11 мар 2015, 19:34
- Форум: Protherm
- Тема: Protherm Леопард 24 BTV
- Ответы: 6
- Просмотры: 4994
Re: Protherm Леопард 24 BTV
конечно можно , и нужно тем более что он обслуживался 1 раз , и проверить насос , снять с него голову и проверить наличие отложений , бывает камешки в крыльчатку попадают Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Если теплообменник не течет ,То есть много методов кроме его замены Насос проверял все норм...
- 11 мар 2015, 18:14
- Форум: Protherm
- Тема: Protherm Леопард 24 BTV
- Ответы: 6
- Просмотры: 4994
Re: Protherm Леопард 24 BTV
А его можно промыть? Мы купили дом нам вместе с домом достался этот котел, котлу 8 лет по документам посмотрел котел проходил тех обслуживание 1 раз после ввода его в эксплуатацию это 7 лет назад.grig07ko писал(а):Я бы для начала промыл теплообменник
- 11 мар 2015, 12:53
- Форум: Protherm
- Тема: Protherm Леопард 24 BTV
- Ответы: 6
- Просмотры: 4994
Protherm Леопард 24 BTV
Здравствуйте. Выбивает подводящую трубу холодной воды. При работе котла она сильно нагревается , оплавляется и выходит из соединения. Напор горячей воды на выходе стал плохой, труба полипропелен почитал на других форумах говорят что капут теплообменнику пришел может кто подскажет что делать а то это...