Найдено 3 результата
- 04 окт 2015, 15:12
- Форум: Buderus
- Тема: подскажите по ошибке 3С
- Ответы: 6
- Просмотры: 5830
Re: подскажите по ошибке 3С
Ступень выставил на минимум (это по книжке) 7. Может и меньше выставить? Но если будет отрубатся тоже на контакты грешу.
- 04 окт 2015, 14:51
- Форум: Buderus
- Тема: подскажите по ошибке 3С
- Ответы: 6
- Просмотры: 5830
Re: подскажите по ошибке 3С
Нет, коаксиал горизонтальный метр.
- 04 окт 2015, 14:14
- Форум: Buderus
- Тема: подскажите по ошибке 3С
- Ответы: 6
- Просмотры: 5830
подскажите по ошибке 3С
Приветствую коллектив. У меня котел Buderus logamax u072-24k отработал меньше месяца и стала периодически выскакивать ошибка 3С (диф реле не замыкается). После танцев с бубном, в виде шевеления контактов, работает.