Найдено 8 результатов

alex119
18 апр 2020, 18:04
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant Atmovit VK INT 414/1-5 - странный шум в теплообменнике
Ответы: 0
Просмотры: 4944

Vaillant Atmovit VK INT 414/1-5 - странный шум в теплообменнике

Котел напольный, эксплуатируется с 2008 года, регулярное ТО. Полгода назад промывали лимонной кислотой контур с батареями отопления. 10 апреля 2020 года котел начал издавать при нагревании звуки, похожие на вздохи (см. Видео https://yadi.sk/i/9Wd5I1ioi_6Hwg) Приезжал мастер, вытащил горелку, осмотре...
alex119
29 окт 2015, 17:22
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 18910

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):ну так настройте режим отопление в выходные и режим снижения в будни.
А как это настроить? Через программу "Отпуск для всей системы" на стр.9 инструкции? (ссылка на нее есть в интернете, сюда не прикрепляется)

Или как-то по-другому?
alex119
29 окт 2015, 15:50
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 18910

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):вы лучше напишите чего конкретно вы хотите получить.
Задача, в будни котел должен работать по выставленной температуре +15, а в пятницу запускаться на режим +25.
alex119
29 окт 2015, 12:54
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 18910

Re:

скажим так есть режим день(обычный)и ночь(эконом),так вот временное окно на графике это-день,в не временного окна-ночь,но температура то текущая что в понедельник что в воскресенье что на следующей недели и будет оставаться таковой пока вы пятничным утром не подойдёте к автоматики и не накрутите св...
alex119
29 окт 2015, 11:00
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 18910

Режим "Временные программы" работает в период пн.-пт. 6:00-13:00, после окончания заданного временного промежутка котел должен переключиться в режим "Авто"
alex119
28 окт 2015, 14:09
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 18910

Я нашел в мануале следующее: "В режиме отображения на дисплее "Временные программы" Вы можете настроить параметры времени отопления для контура отопления. Для этого вначале Вам нужно выбрать контур отопления, поворачивая задатчик . На одни сутки либо группу дней (блок) могут быть установлены до трех...
alex119
27 окт 2015, 11:09
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 18910

Re: Настройка температурного режима Calormatic 630

Подскажите, как именно настроить?
alex119
26 окт 2015, 12:17
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 18910

Настройка температурного режима Calormatic 630

В наличии имеется котел Vaillant atmo vit и Calormatic 630, подключенный через 7-8-9, с датчиком наружной температуры, датчика комнатной температуры нет. Задача, в будни котел должен работать по выставленной температуре +15, а в пятницу запускаться на режим +25. Возможно ли это настроить c помощью C...

Перейти к расширенному поиску