sn
17 мар 2007, 17:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: котел Baxi Main 24 на малые площади
Ответы: 47
Просмотры: 16987

котел куплен но еще не установлен , отговаривает меня ставить его сервисник так как видел работу таково же котла на площадь 50 м2,говорит он следующее так как объем системы маленький а минимальная мощность котла(9,3кВт) значительно больше теплопотерь на прогрев системы на высоких температурах на ули...
sn
14 мар 2007, 23:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: котел Baxi Main 24 на малые площади
Ответы: 47
Просмотры: 16987

спасибо за советы по радиаторам в паспорте заявлено 140 Вт и еще сервисник мне сказал что настроить котел на мин мощность не так-то просто прав ли он
sn
14 мар 2007, 19:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: котел Baxi Main 24 на малые площади
Ответы: 47
Просмотры: 16987

котел Baxi Main 24 на малые площади

Подскажите советом : Задача котел Baxi Main 24 полная площадь дома 70 м 2 отапливаемая 45 м2 ,20 м2-холодная веранда. Дом из бруса .Котел прописан в проект газовиками ( с них все и началось).Система 4 радиатора по 8 секций межосевое 350 полимерные трубы .Проблема- котел может перегреваться на высоки...
sn
02 ноя 2006, 10:13
Форум: Печи и камины
Тема: Поясните, пожалуйста, про Буллерьян.
Ответы: 23
Просмотры: 21879

+20 есть,правда если на улице -25 и ниже включаем электроконвектор на 1 кВт,но это из-за больших теплопотерь. ]А полена по 1м в диаметре Шутку оценил :lol: ,я надеюсь все кто сюда пишет видели Буллерьян 01 вживую или хотя бы знают его размеры. А на счет дожига мнение такое: Полного дожига газа конеч...