Найдено 10 результатов

oomarat
04 апр 2016, 12:27
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Нестабильная температура воды в душе.
Ответы: 23
Просмотры: 42646

Code писал(а):В мире есть одно известное место, где продают любую фигню - алиэкспресс
Там нет таких устройств.Вы скинули ссылку на шаровой кран с сервоприводом.Там нет ни датчиков давления,ни программы управления.
oomarat
30 мар 2016, 17:12
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Нестабильная температура воды в душе.
Ответы: 23
Просмотры: 42646

Похожий китайский кран я заказывал для других целей. А сколько стоил?Где заказывали можете отписать? - малый условный проход крана Это наверно от диаметра крана зависит.Для бытовых нужд 1" или 3/4" вполне подойдут. - скорость открытия-закрытия может быть критична Это да,краник может не успевать за ...
oomarat
30 мар 2016, 16:36
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Нестабильная температура воды в душе.
Ответы: 23
Просмотры: 42646

Re: Нестабильная температура воды в душе.

Не реклама,а любопытство.
мне эти фотки с форума "сантехники ком" прислали.

Я так понял совета никто не даст по этому устройству.
oomarat
30 мар 2016, 13:48
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Нестабильная температура воды в душе.
Ответы: 23
Просмотры: 42646

Re: Нестабильная температура воды в душе.

Не стану не с кем спорить по поводу работы редукторов. Кому интересно может сам проверить.Ничего сложного нет ставим один манометр до редуктор,один после,открываем краники и записываем показания. У кого получиться стабильное давление скиньте марку и производителя такого редуктора Давайте вернёмся к ...
oomarat
30 мар 2016, 12:19
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Нестабильная температура воды в душе.
Ответы: 23
Просмотры: 42646

Re: Нестабильная температура воды в душе.

Нет никакой инерции,Вы же видите,эксперимент проводился с несколькими вариантами редукторов и с разными давлениями.
Редуктор давления не предназначен для стабилизации давления.Это устройство защиты от гидроударов и высокого давления.
oomarat
30 мар 2016, 11:33
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Нестабильная температура воды в душе.
Ответы: 23
Просмотры: 42646

Re: Нестабильная температура воды в душе.

Я прекрасно знаю как устроен редуктор давления. Если Вы думаете что поставите редуктор давления на 2.5 атм.и у Вас будет постоянное давление 2.5,то вы ошибаетесь. Смотрите ещё раз график который я вложил в файл(получен в лаборатории эксперементальным путём).При увеличении расхода воды давление в сис...
oomarat
30 мар 2016, 10:48
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Нестабильная температура воды в душе.
Ответы: 23
Просмотры: 42646

Re: Нестабильная температура воды в душе.

Регулятор давления воды не стабилизирует давление,он только ограничивает входное давление.При увеличении водоразбора давление в системе падает.Прикладываю график. Термостатический смеситель это конечно вариант,но дорого очень.И ещё эти смесители капризны к воде.При отложении накипи,ржавчина и т.д. в...
oomarat
30 мар 2016, 10:23
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Нестабильная температура воды в душе.
Ответы: 23
Просмотры: 42646

Нестабильная температура воды в душе.

Эта тема уже не раз обсуждалась в разных форумах, но всё-таки.
Какими методами можно бороться с перепадами температуры воды в душе?
oomarat
16 дек 2015, 14:52
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Реле давления насоса(замена FF-4)
Ответы: 4
Просмотры: 9418

Re: Реле давления насоса(замена FF-4)

Стоит 1800 рубликов.В свободной продаже в Инет-магазине(aquacontrol.su).Самовывоз в Солнечногорском р-не,между Зеликом и Солнечногорском.Вчера купил и разобрал из любопытства.Вполне качественная сборка,аккуратный монтаж.Сфоткал на телефон,но здесь выложить некуда Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ...
oomarat
15 дек 2015, 09:34
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Реле давления насоса(замена FF-4)
Ответы: 4
Просмотры: 9418

Реле давления насоса(замена FF-4)

Кто-нибудь ставил такой стрелочный прибор в систему водоснабжения?:
aquacontrol.su/page/rele_davlenija_strelochnoe.html
Есть защита насоса от "сухого хода",визуальная регулировка включения/выключения насоса,встроенный манометр,стоит недорого.
Как работает?Поделитесь опытом.

Перейти к расширенному поиску