Найдено 128 результатов

Serj-kot
17 сен 2008, 09:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сервопривод
Ответы: 6
Просмотры: 3587

Ставят больше НЗ(нормально закрытые), меньше электричества кушают, так как летом не работают.
А по поводу износа, то там особо нечему изнашиваться: камера с газом которую нагревает ТЭН, камера то расширяется, то сужается.
Нагреватель потребляет 3 Вт.
Serj-kot
07 авг 2008, 17:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Будет ли работать теплый пол в подвале
Ответы: 21
Просмотры: 9845

Re: Будет ли работать теплый пол в подвале

[quote="Mike08";p="15678567"]Теплопередача от стяжки в грунт будет значительно больше чем в воздух помещения.[/quote] Лучше один раз попробовать, потом переделать как нибудь, а потом капитально перестроить на старости лет и доживать спокойно. Жалея о том что пожалел денег на "так как надо" :) ИМХО, ...
Serj-kot
07 авг 2008, 13:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Будет ли работать теплый пол в подвале
Ответы: 21
Просмотры: 9845

Re: Будет ли работать теплый пол в подвале

[quote="Outcast";p="15678512"] .......делаю бетонные полы (с перспективой керамической плитки) ........... [/quote] Подумайте о плитке, потому как, если насос продавит, то продавит воду 80-85*С, причем будет давить её практически постоянно. Это не хорошо для плитки и для ног. А если заузить проход к...
Serj-kot
07 авг 2008, 12:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Какой насос стоит в электрокотле Протерм Скат 9
Ответы: 1
Просмотры: 2717

Вило,
циркуляционный

график есть в инструкции
Serj-kot
23 фев 2008, 12:28
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: водоснабжение дома из колодца
Ответы: 10
Просмотры: 7620

Сделай приямок возле колодца 2-3м и подойдёт любой самовсасывающий, гидроакумулятор побольше 100-200л. Только станцию надо ставить рядом с колодцем, иначе не потянет насос. Незабудь о защите от сухого хода на насос, вода в колодце может закончится. А сколько человек будет жить и что ты имееш ввиду п...
Serj-kot
19 фев 2008, 16:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Электрокотел или прямой нагрев?
Ответы: 33
Просмотры: 10571

ИМХО, самый большой минус, это эл-магнитное поле от конвектора в детской комнате. А так решать Вам.
Serj-kot
19 фев 2008, 16:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сбросной клапан для бойлера
Ответы: 7
Просмотры: 8275

[quote="Otto Frija";p="15661725"]... если правильно подобрать объем и давление в расширбаке - не должно быть. [/quote] Оно то да, но если заклинит 3-хходовой или сервопривод, или глюкнет термостат или датчик бойлера и т.д. то бойлер закипит и сбрасыватся будет. ИМХО, ставить надо рекомендуемое произ...
Serj-kot
10 янв 2008, 18:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Минусы закрытой камеры сгорания?
Ответы: 11
Просмотры: 5880

[quote="Стажер";p="15656423"]
.... т.ч. и баксиюки. При заборе воздуха из помещения, а это в основном кухни, осадок жиров и пыли гораздо больше, чем у турбиков.
[/quote]

Да и не только в баксюках, со всеми так и с немцами, и с китайцами.
Serj-kot
10 янв 2008, 12:52
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
Ответы: 1531
Просмотры: 922858

Бывает и так..........
Фото с объекта недалеко от Борисполя, центральный водопровод......
Serj-kot
10 янв 2008, 12:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: холодно в доме....помогите :((
Ответы: 17
Просмотры: 7728

Все вопросы надо задавать той "бригаде, которая давто этим занимается". Так всегда бывает когда Вы хотите "недорого", а бригада при этом неплохо заработать. Трясите монтажеров пусть переделывают за свой счет. И сделайте им в какой-нибуть фирме хотябы теплорасчет и гидравлику. Иначе переделают опять ...
Serj-kot
02 янв 2008, 15:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Вопросы по дымоду.
Ответы: 12
Просмотры: 6462

невоспринимайте за рекламу,

http://www.mega-plus.com.ua/furanflex_techn.html
многим помогало, если нет возможности вставить нержавейку.
Serj-kot
26 дек 2007, 10:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: почему котел рывками накачивает бойлер?
Ответы: 27
Просмотры: 9660

Клапан ставить надо, он в комплекте с бойлером, а не с компл. подключения (поэтому его нет на рисунке :))
А Компьютерный УПС не самый лутший вариант ел. защиты котла, у них синусоида неправильная.
Serj-kot
03 сен 2007, 17:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: стальные панельные радиаторы. поделитесь опытом.
Ответы: 8
Просмотры: 5429

В Украину вроде с польши Пурмо возют. Но на них не жалуются.
Serj-kot
30 авг 2007, 14:48
Форум: Правила форума. Книга жалоб и предложений
Тема: Ура заработало !!!
Ответы: 32
Просмотры: 14471

[quote="and";p="15644688"]Лицензионный др. веб не ругался, но и не пускал. Региться не давал.[/quote]

аналогично, а НОД вообще работает, он один из самых лутших антивирусов. Каспер у меня на работе, он подозрительный очень, постоянно чтобо обнаруживает :), то файл подозрительный, то запрос :shock:
Serj-kot
30 авг 2007, 14:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование в теплых полах регуляторов ограничения темпера
Ответы: 13
Просмотры: 6038

Аналог у Хаймаера и Джакомини, називается мультибокс РТЛ, работает на УРА. Все довольны. Трубу лутше укладывать спиралью, когда подача рядом с обраткой идет, тогда равномерный прогрев будет.
Serj-kot
19 авг 2007, 12:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Что это? Помогите идентифицировать дывайс
Ответы: 9
Просмотры: 5420

На бойлер Вам прилепили группу безопасности, которую обычно на котлы до 50 кВт ставят, а тот девайс родимый предохранительный клапан бойлера (та же группа безопасности бойлера, только родимая). Если Вам втулили ту Ватсовскую гр. без. на бойлер, то просто развели на 30-35 еуров. Группы безопасности В...
Serj-kot
19 авг 2007, 11:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Что это? Помогите идентифицировать дывайс
Ответы: 9
Просмотры: 5420

Бойлер видимо "Термал- Дражиче" , у них такие группы безопасности.
Serj-kot
08 авг 2007, 17:28
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Вопрос про второй гидробак.
Ответы: 3
Просмотры: 5837

Если у Вас скважына с черного метала, то нет смысла ставить JP5 или 6, они с нержавейки, только переплатите, их чугунные аналоги JPBasic 3 или 4. Если хотите запас, то большую ёмкость с поплавком выключения на 1000 и больше литров, в который качает Агидель, а с него уже Грюнфос. При этой схеме разме...
Serj-kot
08 авг 2007, 15:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vaillant turboMAX pro VUW INT 242/2-3 R2 + VRC 693 = ???
Ответы: 8
Просмотры: 7003

Вы правы, я перепутал 410 с 420, там датчики в регулятор подключаются. забавно! датчик цепляется к котлу а автоматика говорит котлу что, дескать, его использовать можно? она-ж, автоматика в котле тока график меняет. даже в меню закладки об активации не нашел. вот если-б датчик к автоматике подключал...
Serj-kot
08 авг 2007, 11:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vaillant turboMAX pro VUW INT 242/2-3 R2 + VRC 693 = ???
Ответы: 8
Просмотры: 7003

[quote="madved";p="15643585"]забавно! датчик цепляется к котлу а автоматика говорит котлу что, дескать, его использовать можно?[/quote] Датчик наружной температуры VRC 693 подключается к автоматике VRC 410, а автоматика к котлу. Такой котел (Vaillant turboMAX pro VUW INT 242/2-3 R2) неимеет встроено...

Перейти к расширенному поиску