Найдено 7 результатов
- 06 янв 2016, 20:31
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace проблема.
- Ответы: 15
- Просмотры: 18362
Добрался я наконец-то до котла. Вооружился знаниями и "прибором (изготовил из строительного уровня и капельницы). 20160106_165523.jpg Первым делом проверил датчика давления воздуха на соответствие параметрам: 1.Присоединения шлангов желтый шланг следует подсоединить внизу, а белый вверху. Так и есть...
- 05 янв 2016, 20:06
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace проблема.
- Ответы: 15
- Просмотры: 18362
- 05 янв 2016, 19:58
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace проблема.
- Ответы: 15
- Просмотры: 18362
Классные джамперы но эти более подходят... Right_Angle_Type_Dip_Switch.jpg А если серьёзно то, есть два пункта в режимах котла. 5. Окончательная продувка. Функция выбега вентилятора после погасания пламени или остановки работы котла. Время выбега 120±6 сек. Её не могу дождаться потому что котёл запу...
- 04 янв 2016, 22:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace проблема.
- Ответы: 15
- Просмотры: 18362
- 04 янв 2016, 22:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace проблема.
- Ответы: 15
- Просмотры: 18362
Выкинул фильтр на обратке, такт увеличился до 5-7 мин Показания температуры всё равно прыгают. Ещё из наблюдений. При поджиге происходит хлопок, даже крышка котла хлопает. При горении пламени вентилятор работает медленнее, как только пламя тухнет вентилятор включается сильнее. Внутри коробки в котор...
- 04 янв 2016, 20:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace проблема.
- Ответы: 15
- Просмотры: 18362
- 04 янв 2016, 19:18
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace проблема.
- Ответы: 15
- Просмотры: 18362
Navien Ace проблема.
Котёл начал тактовать при отоплении. При горячей воде всё хорошо. Пришёл "специалист" возился 2 часа и приговорил трёхходовой клапан. Что он делал не известно. Я купил клапан и на утро собрался к котлу за 100 км к родителям. Утром позвонили родители и сказали что котёл весь потёк. Вернулся в магазин...