Найдено 2 результата
- 25 дек 2018, 12:43
- Форум: Buderus
- Тема: Buderus u072 18k тухнет и ошибка 6а
- Ответы: 4
- Просмотры: 19493
Re: Buderus u072 18k тухнет и ошибка 6а
Насколько я помню у вас котел турбированный с датчиком тяги настроенным на определенное разрежение, которое должна создать турбина в трубке пито, может в ней паучек побывал - нужно заглянуть, к ней подсоединена трубочка (запамятовал другое название). Поскольку у вас котел новый, то первое - вы в нас...
- 25 дек 2018, 12:27
- Форум: Baxi
- Тема: Бакси майнфор,не включатся насос после выключения гвс
- Ответы: 3
- Просмотры: 32790
Re: Бакси майнфор,не включатся насос после выключения гвс
В вашем котле нет расходомера, есть датчик протока. Такое бывает когда датчик клинит в верхем положении после ГВС. падает он от различных механических причин. Ваше описание не совсем подходит под такой случай, но возможно совпадение и причина в этом. Дальше если б насос работал и Е26, то это фильтры...