Найдено 105 результатов

Сварщик...
16 май 2020, 16:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Re: И опять Saunier Duval C23

Пока сабж еще жив. подкидывает мне периодически ребусы. Очередной: Вечером все работало, на утро котел молчит, фитиль не горит. Проверил датчик тяги - не выбило, зажечь пробую - отщелкивает кнопку - не хочет держать пламя. Проверил датчик тяги - замкнут. Не дает команду на поджиг горелки ни в режиме...
Сварщик...
07 окт 2015, 19:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

wetleo писал(а):вам не кажется что он своё уже отработал,
пока работает - пусть работает. Обновил термопасту, почистил электрод, вроде пока запустился и работает... Но думается мне, причина где-то глубже...
Сварщик...
07 окт 2015, 12:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Вопрос был таки в пасте. Сейчас еще одна болячка вылезла. Очень часть отщелкивается кнопка запуска - отключается газовый клапан. Документации нет вообще. От клапана газового смотрю идет термощуп(наверное) к горелке. Предполагаю контролирует - горит ли огонь, чтобы отключить газ если огонь на фитиле ...
Сварщик...
06 июн 2015, 17:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Очередная болячка у котла вылезла... Проточная вода через раз греется аж до красной зоны.Льет кипяток, пока кран не закроешь. Через время опять кран открываю - может так же автоматика не отключить, может как положено сработать.. Не срабатывает датчик температуры? Как его проверить? Может паста подсо...
Сварщик...
21 янв 2015, 15:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

oleg.dmitrievic писал(а):но как бы не датчик опрокидывания тяги.
Нее. с этим сюрпризом я уже знаком. Не он точно.
Сварщик...
21 янв 2015, 10:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Ну почти всегда можно было визуально оценить. Хотя в данном случае это не главный момент.
Хорошо. Если оставить плиту в покое, есть мысли в контексте подробностей, описанных выше?
Сварщик...
20 янв 2015, 19:18
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Есть тут еще специалисты по этому котлу? Проблема с газовым клапаном. Стал отключать котел. На плите проверяю - давление вроде визуально в норме. В обычном режиме после отключения запускается только после длительного простоя. И что его именно заставляет потом запуститься - не знаю. При этом, если из...
Сварщик...
09 ноя 2014, 12:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Подскажите, что это за узел(может редуктор какой?), куда подключается вход ХВ для колонки? Из него же уходит трубка в теплообменник. Там где круг похоже прохудилась прокладка - начало покапывать. http://rghost.net/private/58969366/c238b4979b659a861565fcb36e73a273/image.png Не хотелось бы полностью с...
Сварщик...
16 ноя 2012, 23:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Спасибо всем за "помощь". Спецы по дювалям видать съехали с этого форума куда-то. Деталь я восстановил и заказал новую с Британии, уже приехала, будет лежать на черный день, а котел дай ему Бог еще лет 10 проработать.
Сварщик...
31 окт 2012, 11:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

да зачем мне лекальщики, мне не нужно изготавливать никакие детали
Сварщик...
31 окт 2012, 11:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Да ладно уж с этой подпиткой разобрался, меня больше последнее интересует...
Сварщик...
31 окт 2012, 10:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Кто-то знает, зачем эта шайба(на фото он посередине трубки. свободно перемещается по трубке) на трубке(трубка идет от расширительного бака)? Она должна там быть? Если да, то где именно? Под фиксатором? Там вроде места мало для нее. Фиксатор зажимается пластиной корпуса клапана или он должен двигатьс...
Сварщик...
04 сен 2012, 19:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

господа, куда вы дели специалистов по дювалям??? :helpred: В ходе ковыряния разных "мануалов" обнаружилось, что в некоторых исполнениях стоит клапан(похоже обратный) соединяющий подачу проточной воды и обратку контура отопления. У меня только выходы под него. Открыв заглушку на поточке, кран на план...
Сварщик...
02 сен 2012, 18:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Вроде и вопрос не сложный, а никто не знает... Все спецы в отпуске? :) Правда вопрос я уже практически решил. А как заполнить контур отопления правильно, кто-то в курсе? В действующей системе была врезка в контур отопления из водопровода через фильтр и кран. Хочу это дело выкинуть и использовать вст...
Сварщик...
25 июл 2012, 23:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: И опять Saunier Duval C23
Ответы: 103
Просмотры: 66818

Ну вот я и опять с вами :) Прошло еще три года и опять ревизия, опять то же самое, течет вот эта штуковина: P10100я05.jpg в месте входа трубки от расширительного бака. Была в этом корпусе трещина, пытался ее устранить, видать не получилось, и прокладка не выжимает сочленение... Как эта штуковина наз...
Сварщик...
03 янв 2012, 18:10
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вытяжка на кухне
Ответы: 15
Просмотры: 11448

Code писал(а):Еще в современных вытяжках своё корытце для конденсата бывает
Да, у меня есть такое.
Сварщик...
03 янв 2012, 16:02
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вытяжка на кухне
Ответы: 15
Просмотры: 11448

Смысл в сопротивлении, создаваемом погонными метрами трубы, в которое Вы не верите. верю, просто у меня выход(если привязываться согласно проекту к пристеновой конструкции) заужен стационарно 2-мя метрами вертикальной асбестовой трубы на ф150мм. трубы разного диаметра разного или равного? :roll: ну...
Сварщик...
03 янв 2012, 15:39
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вытяжка на кухне
Ответы: 15
Просмотры: 11448

Ну нет так нет. Вытяжка уже давно лежит, ждет монтажа. И выход у нее только вертикальный, поэтому выход напрямую через стену без поворота невозможен :roll: увеличить диаметр трубы Увеличить то можно. А будет ли смысл в этом, если выход с самой вытяжки ф160мм и труба из пристеновой конструкции ф150м...
Сварщик...
03 янв 2012, 13:50
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вытяжка на кухне
Ответы: 15
Просмотры: 11448

Если даже изыскать возможность "короткого" выхода на улицу, все равно будет минимум один поворот. Т.е. прямой короткий выход нереален. Только протяженность канала будет меньше(но опять же, сечение-то не уменьшается). Существуют ли в природе в одном корпусе обратный клапан и фильтр да еще и для внутр...
Сварщик...
02 янв 2012, 17:21
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вытяжка на кухне
Ответы: 15
Просмотры: 11448

Клапан представляет собой рамку, в которую вставлены горизонтальные заслонки, отклоняющиеся потоком Ну да, практически тот же лепестковый клапан, но он же не герметечен, т.е. слабые потоки холодного воздуха таки могут попадать в помещение, тем более такое малое расстояние до выхода. вот по указанно...