Найдено 3 результата
- 28 фев 2016, 15:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: уровень кнденсата в теплообменнике пп1-53-7-4
- Ответы: 9
- Просмотры: 6268
Re: уровень кнденсата в теплообменнике пп1-53-7-4
Котельщики !? Вы есть здесь? Может мне не на этот форум? Может подскажет кто куда обратится
- 25 фев 2016, 19:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: уровень кнденсата в теплообменнике пп1-53-7-4
- Ответы: 9
- Просмотры: 6268
Re: уровень кнденсата в теплообменнике пп1-53-7-4
Да,вручную. Нагрузку на котлах увеличиваем- вентилек(32 у меня стоит,вполне хватает) сброса конденсата в деаэратор приоткрываем чтобы давление в теплообменнике не превышало около 3 кгс. Когда нагрузка на котлах близка к максимальной теплообменник работает нормально. а вот когда нагрузка снижена( как...
- 22 фев 2016, 16:12
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: уровень кнденсата в теплообменнике пп1-53-7-4
- Ответы: 9
- Просмотры: 6268
уровень кнденсата в теплообменнике пп1-53-7-4
Откликнитесь пож. кто эксплуатирует теплообменники пп1-53-7-4. Какой уровень конденсата оптимально держать в теплообменнике(хочу вварить вуп) ? Какой конденсатоотводчик лучше применить( у меня работают два дквр 4 на один пп1-53-7-4). Сейчас поддерживаю 1кгс в паровой части теплообменника,тупо вентил...