Найдено 3 результата

Horns
02 мар 2016, 00:04
Форум: Protherm
Тема: Протерм СКАТ 9К. Последовательно с ТТ
Ответы: 45
Просмотры: 134028

Re:

Horns Я бы подключил котлы паралельно, электрокотел включается по датчику тепла в дровяном котле. Так как предлагаете сделать вы не делают. Если циркуляция будет постоянно через дровяной котел, то когда дровяной котел не горит будет работать как теплообменник и выдувать тепло через дымоход на улицу...
Horns
01 мар 2016, 23:28
Форум: Protherm
Тема: Протерм СКАТ 9К. Последовательно с ТТ
Ответы: 45
Просмотры: 134028

Re:

Та же самая ситуация. Подскажите пожалуйста как выставить постоянную цциркуляцию на котле? Ибо в сервисной книге максимум задается вроде как 60 минут. зачем? Ну как я понимаю электрокотел должен стоять после терхходовика и теплоаккумулятора. Если на входе котла будет постоянно температура выше уста...
Horns
01 мар 2016, 23:00
Форум: Protherm
Тема: Протерм СКАТ 9К. Последовательно с ТТ
Ответы: 45
Просмотры: 134028

Подниму старую тему. Не создавать же копию) Та же самая ситуация. Подскажите пожалуйста как выставить постоянную цциркуляцию на котле? Ибо в сервисной книге максимум задается вроде как 60 минут. Ну и если сможете помочь то подскажите какой вариант предпочтительнее: 1. Теплоаккумулятор на 1 м3 на вер...

Перейти к расширенному поиску