Найдено 3 результата

Павел1963
23 мар 2016, 23:08
Форум: Buderus
Тема: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает
Ответы: 10
Просмотры: 7088

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Спасибо.Попробую.Правда-звонил клиенту-сегодня сбоев не было
Павел1963
23 мар 2016, 00:25
Форум: Buderus
Тема: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает
Ответы: 10
Просмотры: 7088

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Дело в том, что это один котёл и в мозгах приоритет ступеней не меняется.Вторая ступень может включаться одновременно с первой либо чуть позднее,либо вообще не включаться-в зависимости от потребности тепла.Электрод чистый и без повреждений.Единственый момент-корпус котла не заземлён.Хотя точно такой...
Павел1963
22 мар 2016, 20:12
Форум: Buderus
Тема: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает
Ответы: 10
Просмотры: 7088

Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает

Кто подскажет как выйти из ситуации.Стоит атмосферник G334WS 94 кВт.Периодически(раза 3-4 за день)вторая горелка переключается на неисправность. -сетевое давление газа 21-23 мБар -давление на форсунках выставлено 10.1 мБар -реле контроля давления газа выставлено на 8 мБар - L и N не перепутаны -ток ...