Найдено 1020 результатов

РоманМ
03 окт 2019, 18:49
Форум: Vaillant
Тема: Ошибка f20 Vaillant VU282
Ответы: 10
Просмотры: 12704

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Схему бы вашего контура отопления... Поржать... Я так понимаю гидрораделителя нет...
РоманМ
03 окт 2019, 18:46
Форум: Vaillant
Тема: Котел - vaillant перегревает воду на ГВС
Ответы: 1
Просмотры: 4984

Re: Котел - vaillant перегревает воду на ГВС

Доброго времени суток, ну так навскидку таки грязь ( вопрос какие батареи стоят в доме)
И байпас.. залипший, таки тоже из-за грязи)))
РоманМ
28 май 2019, 20:11
Форум: Vaillant
Тема: Разрыв мембраны расширительного бачка
Ответы: 31
Просмотры: 61245

Re: Re:

КМС писал(а):
oleg21au6 писал(а):
msm писал(а):ожно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему,
можно...со старым можно ничего не делать просто закрутить ниппель чтоб вода не сочилась.Новый бак только ставьте не меньше старого..и накачайте правильно.
Зашел... почитал...
долго смеялся...
грустно.
зимой с F75..
РоманМ
28 май 2019, 20:07
Форум: Vaillant
Тема: не отключается настенник Вайлант
Ответы: 55
Просмотры: 55716

Re: не отключается настенник Вайлант

Honda писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):как раз конвективный и улетит
Не улетит. Потоком воздуха из окна его снесёт внутрь помещения. :wink:
Я таки прям теряюсь в догадках а куда же тепло в комнате при открытом окне девается? Ведь его должно потовом в комнату задувать.... :DONT_KNOW:
РоманМ
28 май 2019, 20:04
Форум: Beretta, Riello
Тема: Помогите с berreta venezia
Ответы: 2
Просмотры: 17135

Re: Помогите с berreta venezia

чистить котел надо грязи набрал
РоманМ
09 апр 2019, 13:47
Форум: Vaillant
Тема: проблема с котлом vailant
Ответы: 6
Просмотры: 11533

Re: проблема с котлом vailant

Дымоход нормально сделать и все будет пучком)))
РоманМ
09 апр 2019, 13:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Господа мужчины! Помогите,пожалуйста
Ответы: 3
Просмотры: 33102

Re: Господа мужчины! Помогите,пожалуйста

Хех, это так умиляет!
Девушка а что ложить в суп?
вот вопрос той же степени дебилизма...
Котел то какой?
РоманМ
09 апр 2019, 13:12
Форум: Дымоходы
Тема: Где заказать дымоход
Ответы: 8
Просмотры: 28172

Re: Где заказать дымоход

Да я думаю их автоматически надо в раздел анекдоты отправлять - все равно кто в теме - те поржут)))
РоманМ
30 мар 2019, 09:49
Форум: Vaillant
Тема: обезвоздушивание системы
Ответы: 13
Просмотры: 10467

Re: обезвоздушивание системы

Я думаю внутри котловой бак помер и перестал компенсировать баловство наружнего бака.
ну есть еще экзотическая версия - байпас залип...
со всем остальным согласен, добавлю еще насос как помирает также может себя вести..
РоманМ
29 мар 2019, 15:38
Форум: Vaillant
Тема: обезвоздушивание системы
Ответы: 13
Просмотры: 10467

Re: обезвоздушивание системы

Хочу скачать воздух. При включении дополнительного расширительного бака ошибка f75. Без ьака все нормально. Но бак нормальный, давление 2 атм. Работал до этого 3 года. Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Котел двухконтурный, те греет радиаторы. Добрый день. Бак неправильно стоит... Какой то чудак ...
РоманМ
29 мар 2019, 13:52
Форум: Vaillant
Тема: Котел поднимает давление до критического
Ответы: 5
Просмотры: 9077

Re: Котел поднимает давление до критического

я не говорю что он работает не корректно. я говорю что проблема ваша, либо в неисправном кране подпитки, либо в теплообменнике :) проверяется опрессовкой. Хех, может его просто закрыть надо? :mujik: или прокладку поменять? между котлом и домом? :lol: :lol: :lol: Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ...
РоманМ
29 мар 2019, 13:41
Форум: Ariston
Тема: Не работает котел в режиме ГВС
Ответы: 1
Просмотры: 19171

Re: Не работает котел в режиме ГВС

Датчик помер - новый поставь или пусть без датчика работает Удачи)))
РоманМ
29 мар 2019, 13:26
Форум: Protherm
Тема: Неисправность котла протерм гепард 23
Ответы: 23
Просмотры: 42056

Re: Неисправность котла протерм гепард 23

Добрый все зависит от условий работы, а так:
- плата
- насос
- газ клапан
- датчик давления ОВ
- реле давления воздуха (если турбо)
Удачи :mujik:
РоманМ
25 янв 2019, 15:48
Форум: Печи и камины
Тема: Ржавеет дровяной котел
Ответы: 10
Просмотры: 29202

Re: Ржавеет дровяной котел

Добрый, ну во-первых, где именно возникают "свищики"?
во-вторых сделано ли заземление?
в-третьих, какое давление в системе отопления?
нет ли потенциала на котле и прочие радости...
ответы на эти вопросы помогут решить ваши проблемы
РоманМ
25 янв 2019, 15:41
Форум: Комментарии и мнения
Тема: Утепление дома.
Ответы: 8
Просмотры: 18706

Re: Утепление дома.

oleg.dmitrievic писал(а):плохо что осознание приходит довольно поздно обычно
Лучше поздно чем никогда...
РоманМ
16 янв 2019, 09:36
Форум: Автоматика для котлов
Тема: постоянные включения и выключения navien 16 aic
Ответы: 34
Просмотры: 123197

Re:

РоманМ проблема такая стоит температура 70 котел навьен греется до 74 приблизительно и пока не опустится до 33-34 не запускается и нагревается достаточно быстро недостаточная циркуляция - насос, засор, трехходовой Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Re: постоянные включения и выключения navien 16 ...
РоманМ
16 янв 2019, 08:52
Форум: Vaillant
Тема: Разрыв мембраны расширительного бачка
Ответы: 31
Просмотры: 61245

Re:

Vaillant Group Rus Здравствуйте! Требуется помощь с котлом «Vaillent atmoTEC pro VUW INT 240/3-3». Весной слил воду с отопления. Сейчас на зиму залил. Заливал по всем правилам. По инструкции. На дисплее и манометре «1,5 бар». Затем запустил программу обезвоздушивания системы «d.0». Судя по отсутств...
РоманМ
15 янв 2019, 09:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с котлом Navien
Ответы: 22
Просмотры: 104280

Re: Проблемы с котлом Navien

Navien 16k появилась проблема после отключения электричества на сутки.горячая вода есть все работает норм,отопление включаю вентилятор заводится на пару сек и останавливается ,насос качает еще пару минут. пытается перезапустится раза три но таже проблема.ошибок нет Добрый день, нет циркуляции по си...
РоманМ
15 янв 2019, 08:47
Форум: Buderus
Тема: Щелчки в котле после выключения горелки...
Ответы: 20
Просмотры: 64617

Re: Щелчки в котле после выключения горелки...

теплообменник сильно грязный, а следы? Конденсат как минимум - это вопрос к дымоходу..
Термические щелчки? Так блин я про это и говорил!!
Проведите профилактику и перепротяните винты крепления на горелке... а так специалист нужен - пусть ищет)))
Удачи

Перейти к расширенному поиску