Найдено 2 результата

step78
26 окт 2016, 13:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: NAVIEN Ace Coaxial 24k проблемы с ГВС
Ответы: 1
Просмотры: 3955

Поменял я датчик протока ГВС. Проблема с отключением устранилась. Но вот с температурой еще осталось. Выставил 35 градусов на горячую воду. При открытии крана на пульте температура растет до 70 градусов. Далее пламя гаснет и вспыхивает когда температура опускается до 60. Но как только кран закрыть, ...
step78
19 окт 2016, 12:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: NAVIEN Ace Coaxial 24k проблемы с ГВС
Ответы: 1
Просмотры: 3955

NAVIEN Ace Coaxial 24k проблемы с ГВС

Здравствуйте. Стоит газовый котёл NAVIEN Ace Coaxial 24k уже 4-й год. Работал без нареканий. Пол года назад вызывал мастера для технического обслуживания. Пару месяцев назад появилась проблема с ГВС. При открытии крана с горячей водой - вода идет горячая и греется выше заданной температуры. Стоит 38...

Перейти к расширенному поиску