Найдено 3 результата
- 28 окт 2016, 15:22
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Требуется помощь по автоматике для чилера
- Ответы: 5
- Просмотры: 8229
Ну в общем после долгих, мучительных лет, мы решили вопрос кардинально. Я выкинул всю электронную начинку, оставил системы защиты на компрессора. На вентиляторы по высокой стороне, поставил датчики давления "Данфос" настроил рабочее даление 13-17бар и поставил на каждый контур по процессору ELEWEL -...
- 23 окт 2016, 06:56
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Требуется помощь по автоматике для чилера
- Ответы: 5
- Просмотры: 8229
- 22 окт 2016, 15:39
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Требуется помощь по автоматике для чилера
- Ответы: 5
- Просмотры: 8229
Требуется помощь по автоматике для чилера
Доброго времени уважаемое сообщество!! Вкратце опишу свою ситуацию. В нашем городе есть школа интернат "для одарённых детей в спорте", при школе есть небольшой ледовый каток для занятий. Этот ледовый каток поддерживает вполне устаревший чиллер компании YORK. Этот агрегат является 2002г. выпуска. На ...