Найдено 29 результатов

Прометей
12 июн 2015, 16:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Mora S80E
Ответы: 6
Просмотры: 5363

снкс!
Прометей
12 июн 2015, 16:48
Форум: Buderus
Тема: не работает горелка в котле logano G234
Ответы: 8
Просмотры: 9927

что сказал? сам понял? какой пластмассовый корпус?? Я в Москве не видел!
Прометей
27 май 2015, 10:18
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 23620

Не смог убедить клиента в реконструкции газохода. Его доводы состоят в том, что "раньше" работало... Я бы и без его ведома перекинул 2 участка трубы, но конструктив таков, что одному сложно это сделать физически, т.к. консоль крепления трубы придется откручивать и вся конструкция пойдет вниз.
Прометей
27 май 2015, 00:58
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 23620

Все, о чем говорят коллеги, (плавный розжиг, форсунки с исключением одной и двух с проверкой номинала и заменой местами, коллектор, электроды, стержни с заменой их местами) - было проверено еще до того, как было предложено. Так как новых идей у меня не возникло, пытаюсь не тревожить клиента своей на...
Прометей
21 май 2015, 22:32
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 23620

проверьте положение электродов они стационарно (без возможности регулировки) закреплены на панели горелки ШТАТНО. сами электроды без единого черного пятнышка не пробивают ли где то на корпус всю искру видно в межэлектродном промежутке на каждый такт и она достаточно мощная на вид! проверьте заземле...
Прометей
20 май 2015, 23:23
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 23620

и требует с сервисника решить бесплатно проблему которая с его слов возникла после того как сервисник залез в котел на Т.О. Не похоже, т.к. первый раз я у него был с целью инспекции и модернизации котельной в момент строительства дома. Добавил FM442, BFU и один сервопривод в целях более комфортного...
Прометей
20 май 2015, 20:43
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 23620

За циклограмму розжига отвечает топочный автомат,попробуй его поменять. ???? Искра приходит вовремя, суть в том, что газ идет искра искрит, а розжига нет... А потом бууууух! Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: Re: Прометей Сталкивался с данной проблемой у клиента - приезжаешь, все нормально запуск...
Прометей
06 май 2015, 19:06
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 23620

С искрой сегодня проверил. По просьбе клиента даже поменял трансформатор. Искра бьет нормально, но вот задержка розжига иногда больше 3 сек после сигнала на клапан. Из за чего и происходит громкий розжиг. Причем, не каждый раз. Чаще после долгой паузы между стартами. Что за хрень? Всю бошку себе сло...
Прометей
06 май 2015, 00:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перепады давления
Ответы: 19
Просмотры: 12220

и стоит не забывать , что 570 и 720 литров , это объемы котловой воды , контура отопления , а не ГВС ... Никто не спорит, но закон сохранения энергии никто не отменял. Значит, в дежурном режиме накоплена энергия на эти самые 1290л при определенной температуре, а при площади теплообменников по 11 м2...
Прометей
04 май 2015, 12:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перепады давления
Ответы: 19
Просмотры: 12220

да мы их рассматриваем к установке , в муках выбора ... или косвенник , или буферный накопитель - как два контура котла задействовать эффективней ??? на кой ляд усложнять схему, если котлы уже изначально являются буферными емкостями 570л и 720л соответственно? На контуре ГВС поставить термостатичес...
Прометей
02 май 2015, 10:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перепады давления
Ответы: 19
Просмотры: 12220

Джордано писал(а):т.е. давление холодной и горячей всегда уравновешенно.
не совсем верно. После слива горячей воды в бойлер поступает холодная, затем она нагревается, вследствие чего расширяется, а стало быть давление увеличивается. Т.о. давление ГВСне равно давлению ХВС.
Прометей
01 май 2015, 12:40
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перепады давления
Ответы: 19
Просмотры: 12220

вместо кучи насосов можно управлять отключением стояков обычными кранами. имхо дешевле и надежней.
Что за котел? для чего огород с буферными на отопление? Они денег стоят!
Прометей
01 май 2015, 09:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Mora S80E
Ответы: 6
Просмотры: 5363

сдается мне, что это не совсем так: на MORA S80 стоят 2 газовых клапана SIT с топочными автоматами и электророзжигом. А у Медведь PLO клапан Honeywel с пьезорозжигом. Кроме того, в линейке Protherm PLO нет котла мощностью больше 60 кВт. Если речь идет о Гризли KLO, то они тоже не похожи. Эл.схема 10...
Прометей
30 апр 2015, 13:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перепады давления
Ответы: 19
Просмотры: 12220

Wind7 писал(а):(пока все качают обратно в котел) , в перспективе будут качать в гидроаккумулятор ...
Зачем много насосов? достаточно оного в котельной. Что значит в котел? котел с проточным теплообменником? Накопительного бойлера нет? Что значит в гидроаккумулятор? Имеется в виду буферная емкость?
Прометей
29 апр 2015, 15:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Mora S80E
Ответы: 6
Просмотры: 5363

Re: Mora S80E

Что, никто и никогда не видел такого котла?
Прометей
29 апр 2015, 09:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перепады давления
Ответы: 19
Просмотры: 12220

перед коллектором обратный клапан не спасет, об этом я уже предыдущем посте написал.Необходимо ставить 2 ОбрКлапана на трубы, идущие к ГД. Вариант еще дороже: использовать "правильные" смесители, которые предназначены для ГД. Такие есть у Hansgrohe.
Авто значит: греет котлом? В бойлера?
Прометей
29 апр 2015, 00:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Перепады давления
Ответы: 19
Просмотры: 12220

Думаю, что без обратных клапанов все будет в пустую. В одном номере чувак с будуна унитаз льет и бошку свою в холодную воду сует, а в другом телка ноги парит в горячей воде. Даже если из одной трубы делать ХВС и ГВС, то будет переток через байпас, созданный ГД-кой. Обратные клапана можно поставить п...
Прометей
28 апр 2015, 20:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Mora S80E
Ответы: 6
Просмотры: 5363

Mora S80E

Всем доброго времени суток! Поискал поиском, ничего не нашел. Кто-нибудь может помочь с электрической схемой котла Mora S80E? Много черных проводов, не хотелось потрошить жгуты. Думаю, что схема может быть в инструкции по монтажу и эксплуатации этого котла.
Прометей
14 апр 2015, 23:27
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 23620

Re: G234 хлопает горелка

Был сегодня на одном "интересном" объекте. Вот, что я увидел :shock: Причиной тому был лопнувший теплообменник: Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: На BAXI на бакси тоже такая фигня бывает из за деградации блока розжига (слабая искра) Про слабую искру думал, но зазор между электродами она пробивае...
Прометей
14 апр 2015, 12:12
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 23620

там прокладки есть, меняли, хорошо назад прикрутили? Прокладка там одна - жаростойкая защита основания горелки. Прокладка не снималась, откручивались стержни. А теплообменник сам чистили? Может передняя часть вся забита пылью и тянет только с задней части? Повторюсь: Оребрение проверял - девственно...

Перейти к расширенному поиску