Найдено 3 результата
- 09 янв 2017, 14:05
- Форум: Vaillant
- Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Ответы: 797
- Просмотры: 815654
Re:
Да, термостат комнатный. Тогда вы подключаете не в ту клемму. Вам нужно подключать провода от комнатного термостата на клеммы RT-24V. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Снять перемычку с 3-4-5 и вместо нее провода термостата. К сожалению на новой серии этих котлов убрали клеммы 3-4-5 и 7-8-9. Вме...
- 09 янв 2017, 09:00
- Форум: Vaillant
- Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Ответы: 797
- Просмотры: 815654
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Добрый день.
Да, термостат комнатный.
Да, термостат комнатный.
- 07 янв 2017, 19:52
- Форум: Vaillant
- Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Ответы: 797
- Просмотры: 815654
Здравствуйте! Котел turbo Tec Plus VU. Пробую подключить внешний термостат (нормально замкнутый). Подключил его вместо перемычки на контактах "Burner off". Появился вопрос: - В инструкции указано изменить параметр D.018 с 0 на 2, но в меню возможны только два варианта - 1 и 3. Как изменить указанный...