Найдено 3 результата

Pabel
09 янв 2017, 14:05
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 815654

Re:

Да, термостат комнатный. Тогда вы подключаете не в ту клемму. Вам нужно подключать провода от комнатного термостата на клеммы RT-24V. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Снять перемычку с 3-4-5 и вместо нее провода термостата. К сожалению на новой серии этих котлов убрали клеммы 3-4-5 и 7-8-9. Вме...
Pabel
09 янв 2017, 09:00
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 815654

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Добрый день.
Да, термостат комнатный.
Pabel
07 янв 2017, 19:52
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 815654

Здравствуйте! Котел turbo Tec Plus VU. Пробую подключить внешний термостат (нормально замкнутый). Подключил его вместо перемычки на контактах "Burner off". Появился вопрос: - В инструкции указано изменить параметр D.018 с 0 на 2, но в меню возможны только два варианта - 1 и 3. Как изменить указанный...