Найдено 3 результата
- 23 янв 2017, 18:11
- Форум: Buderus
- Тема: Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
- Ответы: 11
- Просмотры: 7434
Re: Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
А к RS-300 что еще нужно, и как работает " Собственная временная программа приготовления горячей воды и циркуляции, Разовая загрузка горячей воды"?
- 22 янв 2017, 19:12
- Форум: Buderus
- Тема: Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
- Ответы: 11
- Просмотры: 7434
Re: Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
Трехходовой с ручным приводом SF20E M1S есть и гидрострелка и отдельный насос на БКН, но нет приоритета на ГВС .
- 22 янв 2017, 00:33
- Форум: Buderus
- Тема: Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
- Ответы: 11
- Просмотры: 7434
Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
Здравствуйте. Проблема с ГВС,котел Buderus Logamax U054-28K двух контурный, можно ли подключить выносной датчик температуры для бойлера кос нагрева. В инструкции гнездо есть указано. Но позвонил на фирму в поисках его там ответили что гнездо пустышка,этот девайс не поможет . Как подружить их по умно...