- 28 янв 2017, 12:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Такая разница между подачей и обраткой подозреваю из -за того, что три насоса : теплый пол и два этажа прокачивают теплоносителя больше, чем может предложить насос в котловом контуре, и происходит подмес через байпас и я так полагаю температура на двух радиаторных контурах из-за этого меньше.
- 28 янв 2017, 09:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
А что не так ? Что нужно сделать? На второй этаж идет 52, возвращается 42, первый этаж разница в 8 градусов, а тёплый пол, подача 40 а возвращается 28
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Простите, немного не так, подача 2 этажа 58, а обратка 48 остальное всё так же.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Простите, немного не так, подача 2 этажа 58, а обратка 48 остальное всё так же.
- 28 янв 2017, 09:39
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Подача 65 обратка 44
- 27 янв 2017, 20:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Спасибо. Я уже понял что проблемы в котле, буду искать других специалистов. Уменьшил подачу теплого пола, температура немного выросла, даже на втором этаже стало теплее.
- 27 янв 2017, 18:02
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Вообщем давление газа я узнать не смог, у ребят прибора измерить давление нет, и как оказалось в нашем чудесном городе, такой прибор есть только в Горгазе. Но они меня уверили что котёл работает на полную мощность, определив это по высоте пламени, а все проблемы с низким нагревом теплоносителя связы...
- 26 янв 2017, 23:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
По расходу не обращал внимания. Завтра напишу.
- 26 янв 2017, 20:49
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Всё понял. Как узнаю, сразу отпишусь
- 26 янв 2017, 19:45
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
И за проблем с газом?
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Скажи, когда я спрошу у газовиков про статику/динамику они меня поймут что я хочу от них, я то не совсем понимаю.
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Скажи, когда я спрошу у газовиков про статику/динамику они меня поймут что я хочу от них, я то не совсем понимаю.
- 26 янв 2017, 18:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Сейчас обратка 48 подача 70 ТП выключен больше двух часов. А выставленного 75, котёл не выключается.
- 26 янв 2017, 17:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Мастера обещались заглянуть завтра. Т.П отключили 1,5 часа назад, около 40 минут котёл нагревал воду с 63 до69, и на этой отметке он держится оставшееся время.
- 26 янв 2017, 16:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
С газом пока ничего, мастера сегодня не пришли
- 26 янв 2017, 16:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Сейчас 24. Но котел не греет выше 62 даже когда -3. Не хватает мощности котла в 40 кВт? Какой тогда нужен, 100?
- 26 янв 2017, 15:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Да жили. Мы как раз прошлой зимой стали делать ремонт в этом доме. Система была сделана иначе и полы и радиаторы входили в общую гребенку, на обратном коллекторе стоял насос 25-80. Второй этаж совсем был отключён, лестница закрыта, дома на первом было тепло, но пол очень горячий. Стяжку вскрывать см...
- 26 янв 2017, 15:40
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re:
И что нужно сделать? Поставить термосмиситель?
Добавлено спустя 45 секунд:
Re: Некорректная работа отопления
Да, на земле, подвала нет.
Добавлено спустя 45 секунд:
Re: Некорректная работа отопления
Да, на земле, подвала нет.
- 26 янв 2017, 13:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Температура теплого пола на подаче 46, а на обратке 34 и такая держится уже неделю точно. ТП прогретый.
- 26 янв 2017, 13:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Т.е накипь в теплообменника может мешать нагреванию теплоносителя в котле?
- 26 янв 2017, 12:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
У нас там трёхходовой кран стоит
- 26 янв 2017, 10:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Фото системы
- 25 янв 2017, 23:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
ОК. Фото скину утром, через 9часов. По поводу, накипи теплообменника я спрашивал их когда они его чистили первый раз от пыли, они мне удивлённо:-"Да что Вы, если бы там была накипь или бы он был забит, котёл наоборот бы грелся постоянно"
- 25 янв 2017, 23:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Некорректная работа отопления
- Ответы: 43
- Просмотры: 18799
Re: Некорректная работа отопления
Установленная 75, байпас вертикально, по поводу газа сказать не могу. Завтра придут котел смотреть, спрошу у них
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Фирму смесителя сказать не могу, пока, но точно могу сказать что он без термо головки, а насос damento 25-60
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Фирму смесителя сказать не могу, пока, но точно могу сказать что он без термо головки, а насос damento 25-60