Найдено 10 результатов

Валерий45
06 фев 2017, 22:17
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

Разговор глухого со слепым.
Разговор заканчиваю.
Спасибо участникам переписки, Всем удачи.
Валерий45
06 фев 2017, 21:48
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

Re:

Это 4.4 кВт на ваши 100 квадратных метра. Как котёл может работать хоть как то выше своей минимальной мощности - 8 кВт? Согласен, наверно в расчетах ошибка. По коэффициэнтам сопротивления теплопередачи стен, полов и т.д., суммарная теплопотеря дома Σ = 10035 Вт без потерь на "холодную вентиляцию". ...
Валерий45
06 фев 2017, 21:12
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

Только опять не указал на каких температурных режимах шла проверка Указал ранее: Ставлю D000 = 8 КВт и температуру подачи 70С. Котел работает долго, часа три, и систему прогреть не может. Мощность маловата. Теплопотери выше. Расход газа составляет 1 м3/час. В пересчете на киловатты, с учетом кпд ко...
Валерий45
06 фев 2017, 19:07
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

заново и почесному Скрывать нечего. Дом кирпичный в два этажа по 50м². Стены, фундамент и цоколь, снаружи утеплены ЭППС. Пол первого этажа не утеплен, под ним неотапливаемый объем ~ 40 м³. Расчетные теплопотери на 100 м² отапливаемой площади ~ 44 Вт/м² (при среднем расходе газа 0.516 м³/час). Подпо...
Валерий45
06 фев 2017, 17:39
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

значит он неправильно настроен. П.С судя по ответам вы всеже не заказчик а монтажник :) Сервисник настраивал минимальное и максимальное давление при мне, и оно (давление) соответствует параметрам в техническом руководстве. Вижу что Вы и РоманМ волнуетесь кто я. Напрасно, я не монтирую отопление. На...
Валерий45
06 фев 2017, 00:28
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Ставлю мощность (на дисплее) 8 КВт и температуру подачи 70С. Котел работает долго, часа три, и систему прогреть не может. Мощность маловата. Теплопотери выше. Расход газа составляет 1 м3/час. В пересчете на киловатты, с учетом кпд котла и низшей теплоты сгорания газа, так и есть 8 КВт. Тоже самое пр...
Валерий45
05 фев 2017, 23:37
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Повторюсь. Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т.е. нагрев без модуляции. В этот момент, теплопотери дома выше мощности котла 8 или 13 КВт. Т.е. котел работает именно на заданной мощности, без модуляции. Расход газа определяю по счетчику. Он одинаков, что на 8 КВт, что на 13 КВт. Настройки давле...
Валерий45
05 фев 2017, 23:03
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

"давление на входе газа маловато или шлаг тонковат газовый, или специалист аттестован на словах" давление в трубопроводе статическое/динамическое = 20/16 мбар. давление на горелке 1.1/9.8 мбар. акт пуска в эксплуатацию имею. шланг не тонковат. спец из ИЦ "Теплосфера" г. Ковров Владимирской обл. "Вы...
Валерий45
05 фев 2017, 21:36
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

"Котёл потребляет столько газа, сколько в данный момент нужно, чтобы выполнить задачу, то есть нагреть теплоноситель до заданной вами температуры и поддержать его в этом положении. Расход газа в исправном котле зависит только от теплопотерь вашего здания." Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т....
Валерий45
05 фев 2017, 19:56
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 719422

требуется помощь

В системе отопления дома работает газовый котел Vaillant turbo TEC pro VUW 242/5-3 (H-RU). В процессе работы, выявилось следуещее: расход газа на мощности от 8 до 13 КВт одинаков (1м3/час), разница температуратур теплоносителя на подаче и обратке 6С (в обозначенном диапазоне мощностей) => газовая ар...

Перейти к расширенному поиску