Найдено 3 результата

gazeks_pervour
20 мар 2017, 20:58
Форум: Protherm
Тема: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
Ответы: 18
Просмотры: 14073

Re: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.

Была огромнейшая накипь на самом змеевике с наружи, вода в бойлере очень медленно грелась, датчик не фиксировал нагрев, котёл продолжал работать, после чего конечно же уходил в перегрев. Прочистка помогла.
gazeks_pervour
08 мар 2017, 09:23
Форум: Protherm
Тема: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
Ответы: 18
Просмотры: 14073

Хорошо, спасибо
gazeks_pervour
07 мар 2017, 20:29
Форум: Protherm
Тема: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
Ответы: 18
Просмотры: 14073

Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.

40klz котлу 12 лет, ночью котёл вышел по ошибке F3 перегрев, на отопление работает нормально, начинает нагревать бойлер доходит до 91-93 и отключается в f3 , после проверки было выявленно, циркуляционный насос исправен, обратный клапан в норме, змеевик чист, т.е по циркуляции ни каких проблем нету. ...