Re:

tiptop писал(а):А перед косым фильтром какое давление?
Я так понимаю, вы про фильтры, которые непосредственно перед машинами стоят? Не могу сказать, там нет манометров.
efgenslonim
10 апр 2017, 12:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Потеря температуры в пароконденсатной системе
Ответы: 8
Просмотры: 6196

Re:

Почему Вы всё время говорите о температуре? Это же не вода, а пар... Что с давлениями по тракту? Я говорю о температуре в запарной камере машины. На входе, перед первой машиной манометр показывает 0,6 МПа, манометры на самих машинах до 0,3 МПа. Господа, ловите видео: https://youtu.be/Wa37UBrDtHU" o...
efgenslonim
08 апр 2017, 15:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Потеря температуры в пароконденсатной системе
Ответы: 8
Просмотры: 6196

Re: Потеря температуры в пароконденсатной системе

Копайте где-то здесь. Если недостаточная температура, значит недостаточен расход пара, или конденсатоотводчик не работает. Какого типа машины - с заполнением конденсатом или без? Ньюансов здесь очень много. Может поверхность теплопередающая заросла. Фильтр, редуктор, конденсатоотводчик почистили- р...
efgenslonim
07 апр 2017, 15:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Потеря температуры в пароконденсатной системе
Ответы: 8
Просмотры: 6196

А нельзя от трехдюймовой трубы вварить четыре дюймовки к каждому потребителю ? Трубы есть и сварщик есть, все можно. Наверное, стыдно такое спрашивать, но объясните, почему в таком случае ситуация должна улучшиться (как можно более подробно)? Спасибо. UPD: Дело в том, что даже если первая машина не...
efgenslonim
07 апр 2017, 12:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Потеря температуры в пароконденсатной системе
Ответы: 8
Просмотры: 6196

Потеря температуры в пароконденсатной системе

Всем здравствуйте! Извиняюсь, если создаю тему не в том разделе, но более подходящего не нашел. На текстильном предприятии существует проблема: к четырем запарным машинам последовательно подходит пар (см. приложенный рисунок). При этом на первом потребителе температура гораздо выше, чем на 4-м, а ст...

Перейти к расширенному поиску