Найдено 33 результата

Олег Н.
15 окт 2009, 11:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Управление электрокотлом
Ответы: 9
Просмотры: 4531

Re: Управление электрокотлом

Да после долгих умственных экзерсисов пришел к тому же. Только я выбрал instat 3, но это не принципиально.

А все-таки, что не так с регулированием температуры обратки?? Если я правильно понимаю, именно этим параметром управляет встроенная автоматика любого электро котла..
Олег Н.
14 окт 2009, 17:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Управление электрокотлом
Ответы: 9
Просмотры: 4531

А можно ссылку на тему, где мочили? ;) Просто не до комфорта с угольным котлом, поэтому погодозависимый контроллер и прочие понты лежат в коробочках, и ждут газа. А сейчас надо тупо ограничить электрокотел на время дневного тарифа
Олег Н.
14 окт 2009, 17:01
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Управление электрокотлом
Ответы: 9
Просмотры: 4531

Управление электрокотлом

Всем доброго дня.. Помогите советом.. Есть рабочая система отопления дома 300 квм на угольном котле. Хотим поставить последовательно электрокотел ЭОВ с расчетом, что он будет работать ночью, с 23 до 7 пока дешевый ночной тариф на элеткроэнергию, так как за ночь дом изрядно остывает. Посоветуйте регу...
Олег Н.
05 дек 2008, 13:41
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

Дык чтобы она была "гидроразделителем" (спокойно ). Не только для этого, конечно.
Весьма расплывчатое объяснение.. Но не буду приставать, может когда-нибудь снизойдет на меня озарение ;) А за аттач спасибо.
Олег Н.
04 дек 2008, 14:10
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

А так будет работать потому что сопротивление контура ТА меньше общего сопротивления контуров СО?

Осталось понять, почему все-таки надо подачу в стрелку организовывать сверху..
Олег Н.
04 дек 2008, 12:46
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

Вот как.. То есть, грубо говоря, там два коллектора - на подачу и на обратку? Тогда ясно.
Олег Н.
04 дек 2008, 12:23
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

Наткнуться можно, но согласитесь, приведенная вами схема дальше от моей, нежели приведенные мной. ;)
Планировалась таки да, кольцевая схема, а что не получилась? ;)
ЗЫ: Гидроразделитель, гидросмеситель - какая разница для физики сплошных сред ...
Вы издеваетесь, а я нервничаю.. ;))
Олег Н.
03 дек 2008, 11:33
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

[quote=""Лёлик"";p="15688489"]По стрелке - если вверх ногами не только на картинке, а в реальности - рэзать, адназначна...[/quote] Ух.. как категорично. Почему? ;) Вода теплая вроде вверх поднимается, соотв. легче снизу подавать. Дабы не быть голословным, стрелка покупалась здесь: http://www.hydroth...
Олег Н.
02 дек 2008, 19:45
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

[quote="Гога";p="15688475"] И автоматика покупалась в соответсвии с "модной" философией погодозависимого регулирования ? :mrgreen: ээээ... я б на вашем месте карабин купил с хорошей оптикой и разными приблудами... куда лучшая игрушка. Хотя на вкус и цвет... :mrgreen: [/quote] Не, автоматика - это пр...
Олег Н.
02 дек 2008, 19:03
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

[quote="Гога";p="15688463"] Мое имхо такое - с вашими исходными данными (теплопотери, мощность имеющегося котла и теплоотдача радиаторов) никакой автоматики не нужно - втыкайте ТА в систему и все, он по-любому будет выполнять роль балласта (увеличит инерцию всей системы), т.к. самостоятельно греть -...
Олег Н.
02 дек 2008, 17:05
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

Нет, ТА пока нет. Предполагаю параллелепипед из нержавейки на 1 кубм (стоимость пока боюсь прикидывать) в нем пока один медный контур - для ТТ котла. Впоследствии возможны еще два контура, но это прожэкты ;)
Олег Н.
02 дек 2008, 16:32
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

[quote=""Лёлик"";p="15688444"]Не баги, а так, своё вИдение... В-основном по первой схеме, вторую ниасилил. 1. Подача все-таки вверху гидрострелки. 2. А зачем, собственно, стрелка? ТА и так одна большая стрелка - я б пересмотрел концепцию. Один насос на нагрев ТА (котловой), второй на отопление, туда...
Олег Н.
02 дек 2008, 14:53
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

[quote="aseskip";p="15688158"] 1.Правильно понимаете.Но если вх.сопротивление велико а у цифровых устройст это как правило то влияние не окажет...хотя надо попробовать. 2.С этим контр. не знаком но некоторые воспринимают разрыв цепи как неисправность датчика и перестают его учитывать в регулировании...
Олег Н.
28 ноя 2008, 13:53
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК
Ответы: 22
Просмотры: 13834

Добавление теплоаккумулятора в схему с ТК

Всем добрый день! Покритикуйте плз схему автоматики для управления теплоаккумулятором. Гидравлическая схема, приведенная в аттаче реально работает третий год без автоматики и без ТА. Собственный дом, 300 квм, отопление радиаторное, котел твердотопливный (других вариантов нет). Проектировал и собирал...
Олег Н.
29 июл 2008, 14:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Так ли уж страшно топить ТТ котел ?
Ответы: 15
Просмотры: 11326

Re: Так ли уж страшно топить ТТ котел ?

Если еще актуально про ТТ котел, расскажу о своем опыте. У нас газа нет даже за 25 к$, поэтому пришлось ставить угольный Dakon DOR32 (Чехия). Домик правда побольше ;) - топятся два этажа по 144 метра каждый. Проработал два сезона. Я о топке котла углем. Одни говорят - загрузил уголь и нивкоем случае...
Олег Н.
23 июл 2008, 12:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Почему нельзя ставить цирк. насос, качающий сверху вниз?
Ответы: 8
Просмотры: 6201

Где Вы прочли что нельзя?
На форуме периодически проскакивает. Особенно в "перлах" Ротор естественно горизонтально, это как раз в инструкции к насосу четко указано.
Главная беда - наихудшие условия для выхода воздуха.
Вот это уже довод, спасибо ;)
Олег Н.
22 июл 2008, 17:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Почему нельзя ставить цирк. насос, качающий сверху вниз?
Ответы: 8
Просмотры: 6201

Почему нельзя ставить цирк. насос, качающий сверху вниз?

Госрода профессионалы, просветите плз. Что будет, если поставить?
Олег Н.
22 дек 2006, 15:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Спирт в системе отопления
Ответы: 14
Просмотры: 14838

[quote="allre";p="81544"] А во-вторых: не варили Вы в эпоху алкогольног дефицита самодельного ликера, не вливали водку в кипящий компот с непередаваемым эффектом кипения.[/quote] Самогон варил, но с компотом не мешал.. И все-таки интересно, пробовал ли кто-нибудь реально это или нет? В указанной тем...
Олег Н.
22 дек 2006, 15:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Спирт в системе отопления
Ответы: 14
Просмотры: 14838

[quote="Кузьмич";p="81540"]ИМХО, если уж так нада антифриз в СО, [/quote]

Странный вы человек.. ;) А что туда еще можно лить кроме антифриза? Воду?
Олег Н.
22 дек 2006, 15:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Спирт в системе отопления
Ответы: 14
Просмотры: 14838

[quote="allre";p="81522"][quote="Олег Н.";p="81507"] водно-спиртовой раствор по характеристикам гораздо ближе к воде, чем гликолевые смеси.[/quote] Ага, особенно по температуре кипения :twisted: :twisted: :twisted:[/quote] для 40% смеси 94 градуса: http://www.pragmatechnic.ru/docrect2.htm это при ат...

Перейти к расширенному поиску