Найдено 6 результатов

Strateg
02 окт 2017, 18:50
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Grundfos UPS 25-60
Ответы: 44
Просмотры: 51556

oleg.dmitrievic Да, пробки были, выпустил воздух из 3 радиаторов наверху. После этого носитель пошел дальше, но через 15 минут пошел обратно.
Strateg
02 окт 2017, 06:06
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Grundfos UPS 25-60
Ответы: 44
Просмотры: 51556

cineman Выключил вчера, сегодня попробую запустить заново, в холодном состоянии.
Strateg
01 окт 2017, 17:59
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Grundfos UPS 25-60
Ответы: 44
Просмотры: 51556

cineman Отопление прекрасно работает после того как отверткой провернул ось. После примерно получаса работы всей системы прочистил фильтр на обратке - он реально сильно засорился за эти полчаса. Склоняюсь к версии Code, что грязь могла попасть и в насос, отчего его заклинило.
Strateg
01 окт 2017, 16:19
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Grundfos UPS 25-60
Ответы: 44
Просмотры: 51556

Code А 10 лет это нормальный срок для них? Или, все-таки, лучше поменять перед зимним сезоном?
Strateg
01 окт 2017, 15:22
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Grundfos UPS 25-60
Ответы: 44
Просмотры: 51556

Спасибо! Пойду пробовать. Фильтра нет, фильтр на входе магистрали в дом и на обратке, оба чистые.

Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Re:
Спасибо огромное! Прокрутил отверткой - моментально все нагрел! Было ли это признаком скорого выхода из строя? Или это нормальная ситуация?
Strateg
01 окт 2017, 14:42
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Grundfos UPS 25-60
Ответы: 44
Просмотры: 51556

Grundfos UPS 25-60

Насос проработал прекрасно 10 лет. Сегодня включил после летнего сезона - насос еле догнал воду до 4 этажа, на 4-ом пришлось 3 раза выпустить воздух из радиаторовб долить воды - тепло пошло дальше и... через 15 минут начали остывать даже нагретые радиаторы. В бойлерной отвод трубы от котла на отопле...

Перейти к расширенному поиску