Найдено 3 результата
- 11 апр 2018, 15:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Не греет дальняя батарея
- Ответы: 6
- Просмотры: 30224
Re:
Посоветуйте,что делать с дальней батареей. 1. Прочистить фильтр. 2. Отбалансировать радиаторы, прикрывая радиаторы, расположенные ближе к котлу. Фильтр который около котла? А регулировать вентилем обратки, на котором нарисованы плюс минус? Я их просто все на максимум открыл, видимо это неправильно...
- 11 апр 2018, 07:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Не греет дальняя батарея
- Ответы: 6
- Просмотры: 30224
Не греет дальняя батарея
Здравствуйте, прошу о помощи. Перестала греть самая дальняя батарея. Установлен Protherm Lynx. Воздух с батареи спускал, не помогло. Закрыл приходящий кран и обратку на всех батареях кроме последней, спустил там воду, начала нагреваться. Открыл вентиля всех батарей и опять перестала нагреваться даль...
- 13 дек 2017, 08:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в Отопление дома.
- Ответы: 23
- Просмотры: 101194
Re: Помогите разобраться в Отопление дома.
Здравствуйте, не могли ли бы Вы мне помочь. Protherm Lynx. Вредно ли ставить температуру горячей воды намного ниже отопления? К примеру горячую воду ставлю 40 градусов, а отопление 70. Просто если включить слабый напор смешанной воды горячей и холодной, то горячая не начинает греться, решил включать...