Найден 21 результат
- 14 авг 2018, 12:56
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: Бойлер косвенного нагреваViessmann vitocell 100
- Ответы: 0
- Просмотры: 1934
Бойлер косвенного нагреваViessmann vitocell 100
Г. Москва. Продаю бойлер 300л с возможностью подключения тэна. Бойлер подключён к системе но не использовался, продаётся в связи с переходом на электробойлер, так как газ подключить не получилось. Такой новый бойлер на маркете стоит 76000. Фактически я продаю новый бойлер меньше чем за пол стоимости...
- 29 дек 2017, 12:49
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: Продам котел vissmann vitogas 100f 60кВт, KO2B
- Ответы: 6
- Просмотры: 3423
- 29 дек 2017, 12:47
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2
Пишу для тех, кто планирует ставить газгольдер, советую устанавливать его в паре с настенным котлом будерус U072. Вчера наконец я переделал свою котельную, отключил висман витогаз 100F, установил будерус U072-35k, все отлично работает, котел запускается бесшумно, нет никаких хлопков. На сегодняшний ...
- 24 дек 2017, 00:37
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re:
типо с настенными таких проблем нет. если газ полное г... бывает и с настенниками...:(...и всетаки я бы посмотрел как запальник разгорается...если он зажигается нормально..и горит ровно...то можно посмотреть ещё его расположение относительно основной горелки....может чуть повернуть его надо... Запа...
- 21 дек 2017, 23:22
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re:
Или лучше не экспериментировать если не хотите угробить котел то лучше не экспериментировать....блин..аж интересно что там у Вас такое с котелком...а кто приезжал?..как зовут?...точно из виссмана?......Насчет газа - действительно бывает...но смушает, что у соседа нормально процесс идет. а заправлял...
- 21 дек 2017, 19:30
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2
Приехал сегодня спец от Виссман, настроил все по виссмановской инструкции, выставил все по таблицам, и ничего не изменилось. Проверил все что возможно, разобрал горелку, почистил там все, продул, пылесосом прошёлся, и ничего как бахал так и бахает. Он сказал что с этими котлами именно на газгольдере...
- 19 дек 2017, 19:45
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re:
спасибо большое! вот в четверг должны приехать ко мне специалисты, спрошу у них!tiptop писал(а):Не могу ответить конкретно - давно уже не имею связи с Виссманн. Думаю, что лучше Вам обратиться к ним за консультацией насчёт возможности замены газовых клапанов.john707 писал(а):Как заказать эту деталь?
- 19 дек 2017, 19:32
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re:
Вы точно описали ситуацию которая у меня. Это лечится? Как заказать эту деталь?tiptop писал(а):Просто видел это неоднократно.
Я здесь уже писАл об этом: viewtopic.php?f=1&t=20975&p=15780434&#p15780434" onclick="window.open(this.href);return false;
- 19 дек 2017, 19:13
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2
Нет он ничего не предлагал. А Вы сталкивались с такой проблемой?
- 19 дек 2017, 17:00
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
у меня было около 7 специалистов, и каждый настраивал по своему. Вот только последний специалист настроил давление и в редукторе газгольдера и в самом котле. Котле покупался новым, на этапе начала строительства, а запустили его 5 ноября 2017 года.oleg21au6 писал(а):-это так Вы писали про настроенное???...
- 19 дек 2017, 13:12
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re:
В общем судя по написанному сделано все правильно, почему котел так разжигается не понятно. Вот все кто приезжали тоже не могут понять. Посмотрим что скажут в четверг. Как соберусь переоборудовать на настенный, наберу Вам Дмитрий. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Еще вопрос, а может то что коте...
- 19 дек 2017, 13:00
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re:
настроили давление на форсунке 35мбар при работающем котле вот в этом и одна из проблем...сколько уж можно повторять...23,5 там по паспорту....и вааще интересно что за чудонастройщики при входном 35 на выходе клапана получили теже 35...напрямую чтоль трубу вкорячили?...;)... Кстати я не помню надо ...
- 18 дек 2017, 00:29
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: Продам котел vissmann vitogas 100f 60кВт, KO2B
- Ответы: 6
- Просмотры: 3423
Re:
спасибо!РоманМ писал(а):удачи мужики, надеюсь разберетесь!
- 18 дек 2017, 00:20
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
- 18 дек 2017, 00:09
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: Продам котел vissmann vitogas 100f 60кВт, KO2B
- Ответы: 6
- Просмотры: 3423
Re:
Новая Москва, Калужское шоссе 12 км от МКАДDim@ писал(а):john707
Регион нахождения котла какой? Западная сибирь?
- 18 дек 2017, 00:06
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re:
А как с ним связаться? он тоже на форуме?РоманМ писал(а):john707
К Диме вопрос, он в ваших краях обитает)))
- 18 дек 2017, 00:03
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re: у меня вопрос, если мы мастер и проживаете в мск, вы мож
john707 Хех, я пришел к выводу что вас там лохматят как кто хочет! прям страна непуганых Бендеров)))) 1. Для ваших 240 метров (если уж вы берете только квадратуру) надо 10 кв.м.=1кВт итог считайте сами))) 2. Виссман прекрасно работает на любом газе при нормальной настройке по одной простой и понятн...
- 17 дек 2017, 21:36
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Сегодня, был очередной мастер и сказал, виссман не будет работать с газгольдером, у нас нет качественного газа, а расход большой потому что для моего дома 240 квм он очень большой. Мне за глаза 35 квт. Мастер настроил давление по техническому паспорту, Макс. допуст. давление подключения газа Сжиженн...
- 17 дек 2017, 21:13
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: Продам котел vissmann vitogas 100f 60кВт, KO2B
- Ответы: 6
- Просмотры: 3423
Продам котел vissmann vitogas 100f 60кВт, KO2B
Продаю газовый котёл viessmann vitogas 100f 60 кВт, голова KO2B погодозависимая, котел новый, работает больше месяца. Причина продажи переборщил с мощностью, у меня дом 240 квадратов, котел работает на газгольдере, все жиклеры для перехода на природный газ имеются, отдам с котлом. Такой новый котел ...
- 17 дек 2017, 00:15
- Форум: Viessmann
- Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
- Ответы: 37
- Просмотры: 79846
Re:
на форсунки как указано на наклейке, если память не изменяет 37 бар. с какого перепугу то?...должно быть 23,5...не отсюда ли кони..тьфу..вспышки пляшут?,..хотя больше похоже на приточку и плохое испарение газа из-за малого зеркала или "теплого" газа я не специалист, потому не совсем понимаю что зна...