Найдено 18 результатов

Красавчик
06 сен 2019, 05:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25630

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

Добрый день! Снял насос, в нем снова налет, не сильный, но есть, топливо покупаю на заправке плюс овентроп стоит. Вообще не понимаю откуда. Налет как слабая ржавчина. Насос подклинивает при прокручивании пальцами, старый работает гораздо лучше хотя весь ржавый валялся где попало.Чищу ставлю отпишусь...
Красавчик
04 сен 2019, 11:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25630

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

Я думаю с пламенем все в порядке, объясню ещё раз Горелка Logatop v 1.1 Сначала автоматика запускает подогрев топлива с ним все в порядке, затем запускается электрод он тоже исправно работает (я пробую это все делать на снятой гоорелке и вижу весь процесс воочию) а вот воздухонагнетатель иногда не з...
Красавчик
03 сен 2019, 08:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25630

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

Добрый день! У меня новая проблема, снова горелка DEF Теперь установлен фильтр "oventrop" топливо идет чистое. Не запускается воздухонагнетатель, ослабил крепления насоса к воздухонагнетателю и немного сдвинул насос, затянул он запускается но со скрипом, поработает некоторое время потом нормально. С...
Красавчик
23 ноя 2018, 04:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25630

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

Так "мастер" что настраивал - только давление топлива и всё? Да и заслонкой я бы не игрался бездумно. В любой инструкции на любую горелку есть указания по первичной установке головки сгорания и воздушной заслонки относительно размера установленной форсунки. При эти настройках горелка должна стабиль...
Красавчик
22 ноя 2018, 23:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25630

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

Итак, я одновременно заменил форсунку и насос установил фильтр "Овентроп"(официалы сказали что пока не оставлю они не будут настроивать), закрыл почти полностью воздушную заслонку, котел стал работать, плохое горение, но 10 дней отработал.Нужно ведь настроить. я Позвонил в официальный сервисный цент...
Красавчик
08 ноя 2018, 06:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25630

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

Купил насос L3 Котел запустился греет, но иногда все равно какая то ошибка бывает, еще до попытки запуска и пишет "горелка DEF". Дальше не знаю куда лезть.
Красавчик
31 окт 2018, 01:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25630

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

лучше зовите специалиста. с форсунки должно не капать а распылять. то что без опыта и понимания в это оборудование не настроите. гарантия в 100500 процентов То что должно распылять я понимаю, поэтому и говорю что капает, а не распыляет потому что насос не давит это я так понимаю.А специалист это хо...
Красавчик
30 окт 2018, 13:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25630

ГОРЕЛКА DEF Buderus

Не работает Горелка, вскрыл, а там в топливном насосе,трубках и форсунке такие дела. фото ниже Думаю что в керосине была вода, фильтра полные такого холодца. Все продул, промыл, но он все равно не запускается. Сначало горит желтая лампа на горелке, потом загорается ошибка(красная лампа) и на табло "...
Красавчик
27 янв 2018, 01:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Плохая циркуляция Buderus Logano G125
Ответы: 14
Просмотры: 7209

oleg.dmitrievic писал(а):на любом рынке покажут по электрике. только лучше брать абб
Мы говорим про вот такие?
Красавчик
26 янв 2018, 23:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Плохая циркуляция Buderus Logano G125
Ответы: 14
Просмотры: 7209

я бы не стал так торопиться...ТП у Вас организованы таким образом, что котелок ничего о них не знает.... Совсем забыл написать в описании, у меня стоит модуль FM241 с датчиком температуры на подачу теплого пола. Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: в чем проблема запитать насосы через пускатели и По...
Красавчик
26 янв 2018, 08:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Плохая циркуляция Buderus Logano G125
Ответы: 14
Просмотры: 7209

Re:

Пришли к общему мнению, весной срежу гидрострелку и заодно гофру поменяю на подачу и обратку.
Всех благодарю!
Красавчик
25 янв 2018, 13:06
Форум: Buderus
Тема: Подключение BFU к Logano 2107
Ответы: 20
Просмотры: 16123

а что значит "котел не реагирует"?...как Вы это установили7 При регулировке температуры, например ставлю 25*, а в комнате по факту 12* котел никак не реагирует. Но на 1 первом контуре сразу включается и греется. и кстати..что в параметре влияние Ткомн. установлено? Завтра проверю, но по моему Ткомн...
Красавчик
25 янв 2018, 12:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Плохая циркуляция Buderus Logano G125
Ответы: 14
Просмотры: 7209

если бойлер подключен напрямую к котлу, то данный насос можно завести на клемму HK1 вместе с остальными насосами, через магнитный пускатель. Благодарю, рассмотрю как вариант P.S.диаметр труб от котла до гидрострелки слишком заужен. Я думал мне кажется, обязательно переделаю. Добавлено спустя 9 мину...
Красавчик
25 янв 2018, 08:15
Форум: Buderus
Тема: Подключение BFU к Logano 2107
Ответы: 20
Просмотры: 16123

Re: Подключение BFU к Logano 2107

Добрый день! Подключено 2 BFU 1-BFU установлен на 2 этаже управляет 1(первым контуром) радиаторами (на втором этаже) 2-BFU установлен на 1 этаже управляет 2 (вторым контуром) теплым полом (теплый пол только на 1 этаже.) BFU 2-ого контура показывает реальную температуру в комнате (это видно на мозгах...
Красавчик
25 янв 2018, 07:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Плохая циркуляция Buderus Logano G125
Ответы: 14
Просмотры: 7209

Плохая циркуляция Buderus Logano G125

Добрый день! Нужен совет как исправить ситуацию. Дом 180 кв.м + подвал Котел Buderus G125, мозги Logamatic 2107,модуль FM241,горелка Logatop (жидко топливная) – котел установлен в подвале.Бак водонагреватель Logalux Гидрораспределитель ZOTA вертикальный 5 контуров (2 воздухоотводчика на подаче, 1 на...
Красавчик
06 янв 2018, 13:37
Форум: Buderus
Тема: Подключение BFU к Logano 2107
Ответы: 20
Просмотры: 16123

Re: Подключение BFU к Logano 2107

Там все на немецком, нашел в инете, разобрался вроде Спасибо!
Красавчик
06 янв 2018, 12:09
Форум: Buderus
Тема: Подключение BFU к Logano 2107
Ответы: 20
Просмотры: 16123

Re: Подключение BFU к Logano 2107

В инструкции нет как это делать
Провода в разьемы 3,4 ?
Красавчик
06 янв 2018, 11:41
Форум: Buderus
Тема: Подключение BFU к Logano 2107
Ответы: 20
Просмотры: 16123

Немогу разобраться

Добрый день! Система 2107, модуль FM241 Наружный датчик,датчик горячей воды в Logalux SU200,датчик в котле,датчик на подаче теплого пола. Котел стоит на цокольном этаже. Отопит. контур 1 - отключено Отопит. контур 2 - теплый пол Подключаю BFU к модулю 241 кабель 15 метров 2х2х0.75, Отопит.контур 2 п...

Перейти к расширенному поиску