Найдено 4 результата

vma56
08 мар 2018, 15:21
Форум: Vaillant
Тема: Падает давление при включении ГВС.
Ответы: 6
Просмотры: 26999

Всё! Заработало! Правда долго делал, т.к целый квест, поди туда, возьми насос (оказалось народ обленился, ни у кого ручного/ножного нет!) Значит автокомпрессор, а к нему аккумулятор, но сначала китайский БП на 10 ампер, но оказалось это китайские амперы, Ещё сливные краны установлены так, что до бок...
vma56
07 мар 2018, 22:32
Форум: Vaillant
Тема: Падает давление при включении ГВС.
Ответы: 6
Просмотры: 26999

Ага... Понятно... спасибо, всё проделаю на днях, как раз потеплеет, и доложу каковы результаты, может и другим "чайникам" полезно будет. Добавлю. Дошло наконец. как всё устроено. Если б вторичный теплообменник был худой между контурами, то давление бы росло быстро, т.к в водопроводе оно приличное, в...
vma56
07 мар 2018, 19:01
Форум: Vaillant
Тема: Падает давление при включении ГВС.
Ответы: 6
Просмотры: 26999

Правильно я понимаю? Мембрана разделяет бачёк на две части - с водой из отопления и воздухом. Если воздуха становится слишком мало, т.е пропорция объёмов воды и воздуха в баке нарушается, то при небольшом падении температуры в системе, небольшое изменение объёма воды, вызовет такое же увеличение воз...
vma56
07 мар 2018, 16:31
Форум: Vaillant
Тема: Падает давление при включении ГВС.
Ответы: 6
Просмотры: 26999

Падает давление при включении ГВС.

У родственницы Vaillant, точно марку сразу не скажу, атмосферник, двухконтурный, 24 КВт. Пару лет работал нормально. Сейчас при включении (открыть кран) ГВС, давление падает за 15 минут, до отключения котла. Отопление в норме. Давление водопровода больше 4 атм. Подозрение на пластинчатый теплообменн...

Перейти к расширенному поиску