Найдено 50 результатов

Клава Тягина
26 янв 2007, 12:23
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Теплообменник приточки
Ответы: 26
Просмотры: 13452

То что необходимо будет ставить поддон и каплеотбойник я прекрасно понимаю, принципиально отличаются теплообменники для обогрева от теплобменников охлаждения? Ну например шагом пластин оребрения, кол-вом рядов?
Клава Тягина
25 янв 2007, 22:03
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Теплообменник приточки
Ответы: 26
Просмотры: 13452

[quote="Кузнецов ДА с работы";p="15620454"]Кассу в личку пиши, он все знает[/quote]

А Вы не знаете?
Клава Тягина
25 янв 2007, 20:46
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Теплообменник приточки
Ответы: 26
Просмотры: 13452

Теплообменник приточки

Ув. профи прошу совета, ситуация следующая: Есть заказчик, у кторого установленна наборная приточная установка ( клапан, фильтр, водяной нагреватель, вентилятор все размером 800х500), кто то нашептал ему что можно летом, существующий теплообменник использовать в качестве блока охлаждения подключив к...
Клава Тягина
19 янв 2007, 01:27
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Corrigo
Ответы: 17
Просмотры: 7891

Уффффф, ну наконецто, все в сборе, штатные придурки снова рулят, НА МАНЕЖЕ, ОДНИ И ТЕЖЕ!!! КаsЦ, ну ляпни что нибудь заумное по теме, а то уж форум заскучал. Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: [quote="Kass";p="84978"][quote="Клава Тягина";p="84970"]Спасибо :D А умники молчат??? Kasц и Gu теrm? где ...
Клава Тягина
19 янв 2007, 01:02
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Corrigo
Ответы: 17
Просмотры: 7891

Умница, отозвался, ладно, отдыхай, привет семье, а что по этому поводу скажет товрисчь Kasцц??? Или как всегда Кац предлагает сдаться??
Клава Тягина
19 янв 2007, 00:43
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Corrigo
Ответы: 17
Просмотры: 7891

Спасибо :D
А умники молчат??? Kasц и Gu теrm? где ваши умные посты? Але где Вы придууууурки?
Клава Тягина
18 янв 2007, 18:17
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Corrigo
Ответы: 17
Просмотры: 7891

Corrigo

Поможите у кого есть мануал на Corrigo L10 на русском языке, дайте скачать плииз.
Клава Тягина
11 янв 2007, 14:19
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

[quote="читатель";p="83821"]Читать вас противно. Петушитесь, хорохоритесь, письками меряетесь...[/quote]
Противно читать, когда людям впаривают откровенное барохло или когда разводят заказчиков бравируя крутыми объектами, когда Вы поймете что Вас обманули, тогда и будет противно.
Клава Тягина
11 янв 2007, 14:07
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

Я не знакомым мужчинам первая не звоню :lol:
Клава Тягина
11 янв 2007, 14:05
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

:YAHOO:
Kass, я здесь не причем, он сам, сам написал :lol:
Клава Тягина
11 янв 2007, 13:56
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

Цитирую дословно:

Жилой комплекс "Золотые ключи 2"
Место нахождения: Москва, ул.Минская
Площадь: 144400 кв.м
Год выполнения: 2005


Представлены только приточные устройства АЭРЭКО
Клава Тягина
11 янв 2007, 13:43
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

На Вашем сайте, в качестве объекта, фото здания "Золотые Ключи2", так вот к Вашему сведению в каждой квартире указанного дома ВЫТЯЖКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ!!! И если Вы выполняли там работы то должны были получить уведомление от службы эксплуатации о том что вытяжку подключ...
Клава Тягина
11 янв 2007, 13:26
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

:lol: Не хочу я продовать автомобили, как продавал ролики так и продавать буду!!! Они для здоровья полезней, и тоже едут!!! :lol:
Клава Тягина
11 янв 2007, 12:19
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Пайка межблочной трассы
Ответы: 12
Просмотры: 6109

[quote="hydropress";p="83691"][quote="Клава Тягина";p="83683"] проблемма прогреть хорошо трубу [/quote] да, это точно. Спецы двумя горелками одновременно иногда пользуются. зы. медь 40 на гликоле. Это Москва! Это где-то на другой планете... пойду напьюсь[/quote] Да, заказчик был золотой, офисное зда...
Клава Тягина
11 янв 2007, 12:02
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

[quote="Абдурахман ибн Хаттаб";p="83715"] Я бы всё-таки не так делал классификацию. К примеру, всеми нелюбимые клапаны это только ма-а-аленькое решение проблемы воссоздание работоспособности естественной системы вентиляции. А она в свою очередь является прородительнецей однопоточной системы. При нег...
Клава Тягина
11 янв 2007, 01:18
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

Позиция увлажнения, на сегодняшний день остается очень дорогой, научились же приточки в России собирать, цена перестала быть запредельной, пора браться за парогенераторы.
Клава Тягина
11 янв 2007, 00:59
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Пайка межблочной трассы
Ответы: 12
Просмотры: 6109

Максиму у нас паяли 40, но ее паяли не под фреон, а под глиголь, поэтому окалины не боялись, начинали паять МАРР и OXI, кислород, но расход на такой трубе просто бешанный, потом решили обычным пропан кислород, проблемма прогреть хорошо трубу, мы работали по чистовой отделке, заказчик перепланировку ...
Клава Тягина
11 янв 2007, 00:49
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 88441

Да безусловно с увлажнение хорошо, кстати Kass, (ради бога не пугайтесь :lol: моего очередного обрашения), вот как раз простейший парогенератор смастерить, было бы действительно интересно, по типу буржуйских, там же по сути внутри тотже чайник.
Клава Тягина
11 янв 2007, 00:33
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Пайка межблочной трассы
Ответы: 12
Просмотры: 6109

Раскажите пожалуйста поподробней, просто видимо у людей нормальный объем, да и остальным инфа пригодится. На счет окалины спорить не буду, но я всегда на такие диаметры фильтры закладываю.
Я правильно понимаю, газ внутри для избежания окалины, он как нибудь влияет на процесс пайки?

Перейти к расширенному поиску