Приветствую товарищи! Во время работы одного котла, в другие котлы по трубе подачи через общий коллектор передается тепло(если отсекающие краны открыты) и они греются тоже, но при всем при этом циркуляции через теплообменники ожидающих котлов нет(проверял снятием насоса работу обратного клапана на о...
oleg21au6 писал(а):при работе всех котлов такое наблюдается?.
при двух точно, третий немного работал.. клапана резьбовые...
нужно наверно полностью этаж со всеми радиаторами запустить и посмотреть будет ли такое наблюдаться с прогревом соседних котлов.
Фильтров перед насосом не увидел.. да есть фильтры, так нарисовал просто...а быстрее всего труба подачи нагревается. к тому же я писал, что проводил тест - откручивал насос и смотрел, держит клапан или нет когда система под давлением! насосы стоят "вило" 25/6, клапана новые... через ближайший радиа...
ну калорматик дистанционно тяжко описать... ))) согласен, по книжке к нему тоже не очень понятно(видимо сложности перевода)-имею ввиду некоторые моменты не до конца что ли раскрыты. Олег спасибо(не нашел кнопки благодарности), еще вопрос такой: во время работы одного котла, в другие котлы по трубе ...
на каком модуле подключаться к Stufe1 будет?...чем eBus не устраивает к Stufe1 будет на самом вр31, а еBUS с головным устройством. клиент замерзнуть не должен тоже об этом думал-собственно так и есть, звонил в поддержку не совсем понятно что за цифра ...на 630-м? да на 630, цифра, как объяснили мне...
Доброго времени товарищи спецы! Имеется оборудование, которое планируется заставить работать вместе: контроллер Вайлант 630/3 модули VR31 котел Протерм клом 50 17 версии два котла Протерм клом 50 16 версии бойлер ГВС ситема с гидравлической стрелкой, насосами и коллекторами подачи-обратки, гвс от од...