Найдено 6 результатов

Zbru
21 апр 2018, 11:41
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Температура обратки выше темп. входа
Ответы: 13
Просмотры: 8089

Re:

Honda писал(а):Видимо на контуре бойлера нет обратного клапана и когда насос загрузки бойлера не работает, а работают насосы отопления, в контуре бойлера происходит опрокидывание потока .
Дело в том, что насос бойлера включен всегда...
Zbru
21 апр 2018, 00:31
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Температура обратки выше темп. входа
Ответы: 13
Просмотры: 8089

Re:

за правым термометром Все осмотрел. Стрелок нет. Заметил что на верхнем контуре(радиаторы) этикетка наклеена на входящей линии, а на обратно этот же элемент слегка отличается(имеет доп ступеньку в своем строении) на нижнем контуре оба элемента под термометрами одинаковые и этикетка на обратке. На ф...
Zbru
21 апр 2018, 00:04
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Температура обратки выше темп. входа
Ответы: 13
Просмотры: 8089

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):рядом с ней
если я правильно понимаю, то обратный клапан отсутствует.
Zbru
20 апр 2018, 23:47
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Температура обратки выше темп. входа
Ответы: 13
Просмотры: 8089

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):а стрелка на обратном клапане?
это перемычка между термометрами?
Zbru
20 апр 2018, 23:44
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Температура обратки выше темп. входа
Ответы: 13
Просмотры: 8089

Re: Температура обратки выше темп. входа

Стрелка на корпусе смотрит вниз

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Re:
oleg.dmitrievic писал(а):насос загрузки бойлера куда качает?
Стрелка на корпусе смотрит вниз
Zbru
20 апр 2018, 23:03
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Температура обратки выше темп. входа
Ответы: 13
Просмотры: 8089

Температура обратки выше темп. входа

Добрый день, подскажите пожалуйста, собрано отопление на meibes. На фото левый верхний контур - полы, правый- радиаторы. А нижний -бойлер косв. нагрева Vaillant. На насосной группе бойлера(нижней) темпер. Обратки выше, чем входа!!! Посему закралось сомнение в правильности сборки узла. Фото во вложении