Да у всех нормальных производителей...
Найдено 4 результата
- 17 янв 2007, 14:05
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Производители вентоборудования
- Ответы: 5
- Просмотры: 5803
- 15 янв 2007, 18:03
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Производители вентоборудования
- Ответы: 5
- Просмотры: 5803
- 12 янв 2007, 14:52
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Нагрузка и работа чиллера и градирни
- Ответы: 2
- Просмотры: 3553
[quote="Дмитрий Селезнев";p="83865"]Отвечаю на вопросы: мощность оборудования (потребляемая) прописывается в тех. документации, режим работы и нагрузку выдает проектировщик, соответственно если чиллер и градирня работают одновременно, то нагрузки суммируются, если порознь - определяется режимом закр...
- 11 янв 2007, 15:16
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Нагрузка и работа чиллера и градирни
- Ответы: 2
- Просмотры: 3553
:cool: Если вы правильно написали, то какая-то чушь. Градирня подбирается под: (хладопроизводительность + мощность компрессоров (электрическая))х Коэф Эффективности (если этилен гликоль) Речь идет о расчете драйкулера, поскольку градирню с открытым контуром зимой использовать не реально, даже на чис...